siloeffects什么效应,地下连续墙的质量检测应符合哪些规定要求

siloeffects什么效应,地下连续墙的质量检测应符合哪些规定要求
本文主要针对siloeffects什么效应,地下连续墙的质量检测应符合哪些规定要求和谷仓效应题目等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对siloeffects什么效应有一个初步认识,对于今年数据还未公布且时效性较强或政策频繁变动的内容,也可以通过阅览本文做一个参考了解,希望本篇文章能对你有所帮助。

silo effects什么效应?

谷仓效应,亦称筒仓效应,指企业内部因缺乏沟通,部门间各自为政,唯有垂直的指挥系统,没有水平的协同机制,就象一个个的谷仓,各自拥有独立的进出系统,但缺乏了谷仓与谷仓当中的沟通和互动。

地下连续墙的质量检测应满足什么规定?

建筑基坑支护技术规程(JGJ 120-2012) 4.5 地下连续墙设计 4.5.1 地下连续墙的正截面受弯承载力、斜截面受剪承载力应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的相关规定进行计算,但其弯矩、剪力设计值应按本规程第3.1.7条确定。

4.5.2 地下连续墙的墙体厚度宜按成槽机的规格,选取600mm、800mm、1000mm或1200mm。4.5.3 一字形槽段长度宜取4m~6m。当成槽施工可能对周边环境出现不利影响或槽壁稳定性较差时,应取较小的槽段长度。必要时,宜采取搅拌桩对槽壁进行加固。4.5.4 地下连续墙的转角处或有特殊要求时,单元槽段的平面形状可采取L形、T形等。4.5.5 地下连续墙的混凝土设计强度等级宜取C30~C40。地下连续墙用于截水时,墙体混凝土抗渗等级不要小于P6,槽段接头应满足截水要求。当地下连续墙同时作为主体地下结构构件时,墙体混凝土抗渗等级应满足现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108及其它有关规范的要求。4.5.6 地下连续墙的纵向受力钢筋应沿墙身每侧均匀配置,可以按照内力大小沿墙体纵向分段配置,但通长配置的纵向钢筋不应小于总数50%;纵向受力钢筋宜采取HRB400级或HRB500级钢筋,直径不要小于16mm,净间距不要小于75mm。水平钢筋及构造钢筋宜选用HPB300或HRB400钢筋,直径不要小于12mm,水平钢筋间距宜取200mm~400mm。冠梁按构造设置时,纵向钢筋伸入冠梁的长度宜取冠梁厚度。冠梁按结构受力构件设置时,墙身纵向受力钢筋伸入冠梁的锚固长度应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010对钢筋锚固的相关规定。当不可以满足锚固长度的要求时,其钢筋末端可采用机械锚固措施。4.5.7 地下连续墙纵向受力钢筋的保护层厚度,在基坑内侧不要小于50mm,在基坑外侧不要小于70mm。4.5.8 钢筋笼端部与槽段接头当中、钢筋笼端部与相邻墙段混凝土面当中的间隙应不大于150mm,纵筋下端500mm长度范围内宜按1:10的斜度向内收口。4.5.9 地下连续墙的槽段接头应按下方罗列出来的原则选用: 1 地下连续墙宜采取圆形锁口管接头、波纹管接头、楔形接头、工字形钢接头或混凝土预制接头等柔性接头; 2 当地下连续墙作为主体地下结构外墙,且需形成整体墙体时,宜采取刚性接头;刚性接头可采取一字形或十字形穿孔钢板接头、钢筋承插式接头等;当采用地下连续墙顶设置通长冠梁、墙壁内侧槽段接缝位置设置结构壁柱、基础底板与地下连续墙刚性连接等多项措施时,也可以采取柔性接头。4.5.10 地下连续墙墙顶应设置混凝土冠梁。冠梁宽度不要小于墙厚,高度不要小于墙厚的0.6倍。冠梁钢筋应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010对梁的构造配筋要求。冠梁用作支撑或锚杆的传力构件或按空间结构设计时,尚应按受力构件进行截面设计。建筑基坑工程技术规程(DB33T 1096-2014) 6.3 地下连续墙 6.3.1 地下连续墙的设计,除应满足本规范第6.1节的要求外,还应涵盖下方罗列出来的内容: 1 单元槽段的平面形状和成槽长度; 2 成槽施工的环境影响评估及环境保护措施; 3 各单元墙幅当中的接头型式及构造; 4 作为主体结构的一些时,与主体结构构件的连接构造。6.3.2 地下连续墙单元槽段平面形状可采取一字形、L形、T形还有折线形等,现浇钢筋混凝土一字型槽段的成槽长度宜取6m。6.3.3 地下连续墙各单元墙幅当中的连接宜采取锁口圆弧形或波形等柔性接头。当防水要求非常高时,应采取防水接头;当接头间要求传递面内剪力时,可采取带穿孔的十字钢板抗剪接头;当接头间要求传递面外剪力或弯矩时,可采取带端板的钢筋搭接接头。6.3.4 地下连续墙的厚度不应小于600mm,墙身混凝土强度等级不要小于C30。6.3.5 地下连续墙的混凝土保护层厚度,在迎坑面不要小于50mm,在迎土面不要小于70mm。6.3.6 纵向受力钢筋应采取HRB400级或者以上规格的钢筋,直径不要小于20mm;构造钢筋直径不要小于14mm。6.3.7 单元槽段的钢筋笼应装配成一个整体。纵向受力钢筋连接宜采取机械连接,接头位置宜相互错开。6.3.8 钢筋笼端部与接头管或相邻槽段混凝土接头面当中应留有不大于150mm的间隙。钢筋笼下端500mm长度范围内宜按1∶10收成闭合状。钢筋笼下端与槽底当中宜留有不小于500mm的间隙。6.3.9 地下连续墙的墙体混凝土抗渗等级不要小于P6级。基坑工程技术规范(DG/TJ08-61-2010) 9.2地下连续墙 I 设计计算 9.2.1 地下连续墙的厚度应按照成槽机的规格、墙体的抗渗要求、墙体的受力和变形计算等 综合确定。现浇地下连续的经常会用到墙厚为600、800、1000和1200mm. 预制地下连续墙墙体厚度应略小于成槽宽度,墙厚不要大于800mm. 9.2.2 地下连续墙单元槽段的平面形状和槽段长度,应按照墙段的结构受力特性、槽壁稳定 性、环境条件和施工条件等因素综合确定。单元槽段的平面形状有一字形、L 形、T 形等,单元槽段又可组合成格形结构或圆筒形结构等形式。9.2.3 现浇地下连续墙一字形槽段长度不要大于6m,L形、T形等槽段各肢长度总和不要大于6m;预制地下连续墙宜采取空心截面,墙段平面长度应结合设备吊装能力确定,宜为3~5m。9.2.4 地下连续墙内力、变形计算和稳定性验算应按9.1 节规定进行。地下连续墙正截面承载力验算应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。9.2.5 预制地下连续墙尚应进行起吊和运输工况的内力、变形计算及裂缝验算。按照吊装与 开挖工况的内力计算包络图进行截面设计。9.2.6 格形地下连续墙由内墙、中隔墙、外墙等构成,内墙和外墙宜采取T型槽段与中隔墙连接,中隔墙槽段当中及中隔墙与内墙、外墙当中应采取刚性接头连接.其设计计算应满足 下方罗列出来的要求: 1 内力和变形按弹性地基中的空间结构计算; 2 墙和外墙当中的土压力应考虑谷仓效应; 3 应对内墙、外墙与中隔墙当中的接头承载力进行验算; 4 格形地下连续墙应参照本规范第6.1.1条第二款规定进行各项稳定性验算。9.2.7 圆形基坑中由单元槽段筑成的呈圆筒形布置的地下连续墙设计计算应满足下方罗列出来的要求: 1 内力和变形宜按弹性地基板法进行计算。也可以按轴对称结构取单位宽度的墙体作为竖向弹性地基梁计算; 2 尚应结合分步开挖工况,对圆筒形布置的地下连续墙进行非均匀围压受力状态下的受力计算。3 圆筒形布置的地下连续墙坑外土压力宜采取提升的主动土压力或静止土压力; 4 宜按照实质上受力状态对槽段施工接头进行模拟和承载力验算。9.2.8 基坑工程的环境保护等级为一级或基坑开深度范围的土层中粉性土或砂土较厚时,宜 采取槽壁预加固的措施。槽壁预加固宜采取水泥搅拌桩,地下连续墙两侧应同时布置。9.2.9 地下连续墙槽段施工接头可分为柔性接头和刚性接头,柔性接头可采取圆形锁口管接 头、波形管接头、楔形接头、工字形型钢接头、钢筋混凝土预制接头、预制地下连续墙现浇 接头等;刚性接头涵盖穿孔钢板接头、钢筋承插式接头等。9.2.10 地下连续墙墙体和槽段施工接头宜采取柔性接头,当按照结构受力特性需形成整体 时,槽段间宜采取刚性接头,并应按照实质上受力状态验算槽段接头的承载力。9.2.11地下连续墙墙体和槽段施工接头应满足防渗设计要求,混凝土抗渗等级不要小于P6级。墙体混凝土设计强度等级不应低于C30,水下浇筑时混凝土强度等级应按有关规范要求提升。9.2.12 地下连续墙纵向钢筋宜沿墙身均匀配置,并可按照内力分布沿墙体深度分段配置,但 应有一半以上纵向钢筋通长配置。纵向钢筋宜采取HRB335级或HRB400级钢筋,直径不要小于16mm,钢筋净距不要小于75mm。水平钢筋可采取HPB235级或HRB335级钢筋,现浇地下连续墙水平钢筋直径不要小于12mm,预制地下连续墙水平钢筋直径不要小于 10mm。9.2.13 L形槽段水平钢筋锚入对边墙体内应满足锚固长度要求,且宜与对边水平钢筋焊接,转角处宜设计斜向加强钢筋。9.2.14 T形槽段外伸腹板宜设置在迎土面一侧,外伸腹板长度不要小于成槽设备最小成槽长度。外伸腹板与翼板当中宜设置加强筋。9.2.15现浇地下连续墙主筋保护层厚度在迎坑面不要小于50mm,迎土面不要小于70mm。预制地下连续墙主筋保护层厚度在迎坑面不应小于30mm,迎土面保护层厚度应按照有关规范确定。9.2.16 现浇地下连续墙钢筋笼封头钢筋形状应与施工接头相匹配。封头钢筋与水平钢筋宜采取焊接。钢筋笼两侧的端部与接头管(箱)或相邻墙段混凝土接头面当中应留有不大于150mm的间隙,钢筋下端500mm长度范围内宜按1:10收成闭合状,且与槽底当中宜留有不小于500mm的间隙。9.2.17 地下连续墙顶部应设置钢筋混凝土顶圈梁故将他连成整体,顶圈梁宜按与地下连续墙在迎土侧平齐的原则布置。

谷仓悖论?

一粒谷子是不可以形成谷堆的,再加一粒也不可以形成谷堆,假设每一次只加一粒谷子,而每粒谷子都是不可以成为谷堆的,故此谷子是不可以形成谷堆的。

通缩性萧条是什么意思?

1 通缩性萧条是指一种经济情况,即物价下降、经济活动减缓、失业率上升、货币供应量减少等因素相互作用而致使的经济衰退。2 通缩性萧条的原因是多样的,这当中涵盖经济周期、技术进步、政策不当等因素。当物价下降、需求不够时,公司可能会降低生产成本,涵盖减少人员和投资,最后致使谷仓效应产生。3 针对经济情况的产生,我们需经济学家和政策制定者的积极应对,可能涵盖货币政策、财政政策的调整,增多政府的支出和投资,从以对的领域特定开发工业等。它们可以有选择地刺激经济增长,在通缩性萧条中塑造新形式的生长。

通缩性萧条指的是在货币流通条件下,市场上流通的货币减少,居民的货币所得减少,购买力下降,影响物价产生下跌的情况。

会严重影响投资者的信心和居民的消费心理,致使恶性的价格竞争,对经济的长远发展有不利的影响。

因为这个原因,假设经济环境处于通缩萧条状态,投资者需选择保守型投资,购买国债或者储蓄,不要高风险投资。

以上就是本文siloeffects什么效应,地下连续墙的质量检测应符合哪些规定要求的全部内容,关注博宇考试网了解更多关于文siloeffects什么效应,地下连续墙的质量检测应符合哪些规定要求和考试题目的相关信息。

本文链接:https://bbs.china-share.com/news/344444.html

发布于:博宇考试网(https://bbs.china-share.com)>>> 考试题目栏目

投稿人:网友投稿

说明:因政策和内容的变化,上文内容可供参考,最终以官方公告内容为准!

声明:该文观点仅代表作者本人,博宇考试网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。对内容有建议或侵权投诉请联系邮箱:ffsad111@foxmail.com

TAG标签:

   ">地下连续墙的质量检测应符合哪些规定要求       ">谷仓效应题目       ">siloeffects什么效应       ">地下连续墙的质量检测应符合哪些规定   

考试题目热门资讯推荐