大多数情况下工地一级电箱用多大电缆线?

用多大的电缆,要看供电的电流的大小。可以按照一级配电箱的负载情况,计算出所需的最大电流,查表完全就能够查出需多大的电缆了。

大多数情况下一级配电箱到二级配电箱可以用35平方的铜电缆线,二级配电箱到三级配电箱可以用25平方的铜电缆线,三级配电箱以后就要看用电器的功率而定了。

桥梁埋电线规范?

(1)在室内采取电缆桥架布线时,其电缆不应有黄麻或其他易延燃材料外护层。

(2)在有腐蚀或特别潮湿的场所采取电缆桥架布线时,应按照腐蚀介质的不一样采用对应的防护措施,并宜选用塑料护套电缆。

(3)电缆桥架(托盘)水平安装时的距地高度大多数情况下不要低于2. 50m,垂直安装时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室,电气竖井、技术层等)内时除外。

(4)电缆桥架水平安装时,宜按荷载曲线选取最好跨距进行支撑,跨距大多数情况下为1.5~3m。垂直敷设时,其固定点间距不要大于2m。

(5)几组电缆桥架在同一高度平行安装时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修距离。

(6)在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。

(7)下方罗列出来的不一样电压,不一样用途的电缆,不要敷设在同一层桥架上

1)lkV以上和1kV以下的电缆。

2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆

3)应急照明和其他照明的电缆。

4)强电和弱电电缆。

5)如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。

(8)电缆桥架与各自不同的管道平行或交叉时,其最小净距应满足表DQ4-1的相关规定。

(9)电缆桥架安装不要安在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方,不然应采用防腐、隔热措施。

(10)电缆桥架内的电缆可以在下方罗列出来的部位进行固定。垂直敷设时,电缆的上端及每隔1.50~2m处。水平敷设时,电缆的首、尾两端、转弯及每隔5~10m处。

铜线一级好还是四级好?

一级好铜线当然是一级,好一级用的是纯铜,其实就是常说的铜的提纯率相对很很的高,这样导电的性能也很很的好,4级就要相对来说差一点,从里边可能还有其他金属杂质,导电效率降低,而且,还容易发热,当然价格也是明显不同的,大概相差100块钱左右。

答:大多数情况下是指阻燃电缆分类

但是,在GA-306.1-2007《阻燃及耐火电缆:塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求》仅分内为:A、容B、C类;A类最顶级

而阻燃级别分为四级,每级按阻燃式样类别分为A类、B类、C类,阻燃级别标记分别是:

一级A类:ΙA 二级A类:ΠA;三级A类:IIIA;四级A类:ⅣA

一级B类:ΙB 二级B类:ΠB;三级B类:IIIB;四级B类:ⅣB

一级C类:ΙC二级C类:ΠC;三级C类:IIIC;四级C类:ⅣC

电线的阻燃等级共有四级的,即阻燃A类,代号ZA;阻燃B类,代号ZB;阻燃C类,代号ZC;阻燃D类,代号ZD。主要就是这四个的等级

型号尺寸是满足国家标准的,大多数情况下国标电线在外绝缘层上有标识合格标准为余火焰不可超越60秒钟,试样不可烧损25%都,垫在底部的外科用棉不可被落下物引燃。UL1581-VW-1和IEC60332-1类似,只是燃烧时间不一样

接一根火线其余三根都拥有电?

这根电线一定有线间绝缘不良的故障,或者在某一点己经短路了。而且,呢,这是一根三相四线的电缆,故此,呢,只要这当中有一根线带电,其余三根线都会有电,这是一个很危险的故障,绝对不可以三相电源一起送,容易致使上一级电源跳闸,或者导致电线短路爆炸燃烧。应马上停止送电行为进行故障点查找排除。

电工配线考点口诀铜线?

电工配线一定要背口诀是:

十下5,百上2;二五、三五,4,3界;七零、九五两倍半;铜线升级算;裸线加一半;穿管八,九折

“十下5,百上2;”(十、五指电缆载面。5、2指每平方毫米载流量。下同)十平方毫米以下的电缆,载流量是5A。一百平方毫米以上,载流量是2A。

“二五、三五,4,3界。”二五和十六,载流量是4A,三五和五十,载流量是3A。

“七零、九五两倍半”,七十和九五,每平方毫米载流量是2.5A。

“铜线升级算”,电缆铜芯就按铝电缆的升一级计算载流量。

“裸线加一半”,若导线是裸线,载流量是原来的1.5倍。

“穿管八,九折”,电缆敷设时候穿管(影响散热),载流量是远来的0.8—0.9倍。

口诀:铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五 100上二, 25、35,四、三界, 70、95,两倍半, 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半, 铜线升级算。

2、工选线,是有口诀的,十下5,百上3,意思是10平方以下的铜线每平方5个电流,100平方以上的铜线每平方3个电流,铝线算一半 我们国内的家用电压大多数情况下是220V 1.5平方毫米的线电流=10A(安); 承载功率=电流10A*220V=2200瓦 2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*220V=3520瓦 4 平方毫米的线电流=25A(安); 承载功率=电流25A*220V=5500瓦 6 平方毫米的线电流=32A(安); 承载功率=电流32A*220V=7064

一级路养护技术?

一级公路养护标准

1、绿化充分,植物配置合理,达到黄土不露天。

2、园林植物达到:,

(1)生长势:好。生长超越该树种该规格的平均生长量(平均生长量待以后调查确定)。

(2)叶子健壮:(1)叶色正常,叶大而肥厚、在正常的条件下不黄叶,不焦叶、不卷叶、不落叶,叶上无虫尿虫网灰尘;(2)被啃咬的叶片最严重的每株在5%以下(涵盖5%,以下同)。

(3)枝、干健壮:(1)无明显枯枝、死权、枝条粗壮,过冬前新梢木质化;(2)无蛀干害虫的活卵活虫;(3)介壳虫最严重处主枝干上100平方厘米1头活虫以下(涵盖1头,以下同),较细的枝条每尺长的一段上在5头活虫以下(涵盖5头,以下同);株数都在2%以下(涵盖2%,以下同);(4)树冠完整:分支点适合,主侧枝分布均称和数量适宜、内膛不乱、通风透光。

(4)措施好:按一级技术措施要求仔细进行养护。

(5)行道树基本无缺株。

(6)草坪覆盖率应基本达到100%;草坪内杂草控制在10%以内;生长茂盛颜色正常,不枯黄;每一年修剪暖地型6次以上,冷地型15次以上;无病虫害。

3、行道树和绿地内无死树,树木修剪合理,树形美观,能及时很好地处理树木与电线、建筑物、交通等当中的矛盾。

4、绿化生产垃圾(如:树枝、树叶、草沫等)重点地区路段能做到随产随清,其它地区和路段做到日产日清;绿地整洁,无砖石瓦块、筐和塑料袋等废弃物,并做到常常保洁。

5、栏杆、园路、桌椅、井盖和牌饰等园林设施完整,做到及时维护和油饰。

6、无明显的人为损坏,绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等;行道树树干上无钉栓刻画的情况,树下距树干2米范围内无堆物堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木养护管理和生长的情况,2米以内如有,则应有保护措施。

以上就是本文一般工地一级电箱用多大电缆线,桥梁埋电线规范要求的全部内容,关注博宇考试网了解更多关于文一般工地一级电箱用多大电缆线,桥梁埋电线规范要求和建筑职称的相关信息。