工作负责人工作许可人的安全责任是什么,国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)

工作负责人工作许可人的安全责任是什么,国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)

工作负责人,工作许可人的安全责任是什么?

  工作许可人的安全责任:(1)负责审核查验工作票所列安全措施是不是正确、完备是否满足现场条件。

  (2)工作现场布置的安全措施是不是完善,必要时予以补充。

  (3)负责检查检修设备有无突然来电的危险。

  (4)对工作票所列内容就算出现很小疑问,也应该向工作票签发人询问了解,必要时应要求作具体补充。

  工作负责人的安全责任是:

  (1)正确的、安全的组织工作。

  (2)结合实质上进行安全思想教育。

  (3)督促、监护工作人员遵循安全规程。

  (4)负责检查工作票所列安全措施是不是正确完备和值班员所做的安全措施是不是满足现场实质上条件。

  (5)工作前对工作人员交待安全事项。

  (6)工作人员变化是不是适合。

  工作负责人是基层工作中的现场安全第一责任人是班组安全生产的重点是企业安全工作基础的基础,工作负责人的表现直接关系到企业全局的安全。

跪求!国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)考试试卷?

填空题:

1、为了加强电力生产现场管理,规范各种工作人员的行为,保证(人身、电网和设备)安全,依据国家相关法律、法规、结合电力生产实质上,制定本规程。

2、常常有人工作的场所及施工车辆上宜配备(急救箱),存放(急救)用品,并应指定专人常常检查、补充或更改替换。

3、各种作业人员应被(告知)其作业现场和工作岗位存在的(危险因素)、(防范措施)及(事故紧急处理措施)。

4、工作票一份交(工作负责人),一份留存(工作票签发人)或(工作许可人)处。工作票应早一点交给(工作负责人)。

5、一张工作票中,工作票(签发人)和(工作许可人)不的兼任工作负责人。工作负责人可以在内容框中填写工作票。

6、工作任务单应写明(工作任务)、(停电范围)、(工作地段)及补充的安全错施。工作任务单一式两份,由(工作签发人)或(工作负责人)签发,一份留存,一份交小组负责人执行。工作结束后,由小组负责人交回工作任务单,向(工作负责人)办理工作结束手续。

7、第一种工作票需办理推迟手续,可以在(有效时间)暂时还没有结束之前由工作负责人向(工作许可人)提出申请,经同意后给予办理。

8、若停电线路还涉及其他单位配合停电的线路时,工作负责人可以在得到指定的配合停电运行管理单位联系人公告这些线路已(停电)和(接地),并履行(工作许可)书面手续后,才可启动工作。

9、完成工作许可手续后,工作负责人、专责监护人应该向工作班成员交待(工作内容)、(人员分工)、(带电部位)和(现场安全措施)、(进行危险点告知),并履行确认手续,工作班才可以启动工作。工作负责人、专职监护人自始至终在(工作现场),对工作班人员的安全进行仔细监护,及时纠偏不安全的行为。

10、在线路停电时进行工作,(工作负责人)在班组成员确无触电等危险的情况下,可以参与工作班工作。

11、在停电线路工作地段装接地线前,要先验电,验明线路确无电压。验电应使用对应电压等级、合格的(接触式)式验电器。380V及以下的线路,能够让用合格的(绝缘棒)或专用的(绝缘绳)验电。

12、线路经验明确无电压后,应马上装设接地线并(三项短路)。

13、同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂(低压)、后挂(高压)、先挂(下层)、后挂(上层)、先挂(近侧)、后挂(远侧)。拆除时次序相反。

14、装设接地线应先接接地线,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。拆接地线顺序与此(相反)。装、拆除接地线都应该使用绝缘棒或专用绝缘绳,(人体不可以碰触接地线)或未接地的导线。

15、工作地段如有(临近)、(平行)、(交叉跨越)及(同杆架设)线路,为了防止停电线路检修线路上感应电压伤人,在需接触或接近导线工作是应使用(个人保安线)。

16、个人保安线可以在杆塔上(接触)或(接近)导线的作业还未开始之前挂接,作业结束脱离导线后拆除,装设时,应先接(接地端),后接(导线端),且接触良好,连接可靠,拆个人保安线的顺序与此相反。

17、在一经合闸就可以送电到工作地址位置的断路器(开关)、(隔离开关)刀闸的操作处,都应该悬挂“(不允许合闸,线路有人工作!)”或“(不允许合闸,有人工作!)”的标示牌。

18、雷雨、大风天气或事故巡线,巡视人员应穿(绝缘鞋)或(绝缘靴);暑天、山区巡线应配备必要的防护工具和药品;夜间巡线应带上足够的(照明工具)。

19、夜间巡线应沿线路(外侧)进行;大风巡线应沿线路(上凤侧)前进,避免万一出触及断落的导线; 特殊巡视应注意选择路线,防止洪水、塌方、恶劣天气等对人的伤害。事故巡线应自始至终觉得线路(带电)。就算明知该线路已停电,亦应觉得线路有随时有(恢复送电)的可能。

20、巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬挂空中,应设法防止行人,靠近断线地址位置(8)米以内,避免跨步电压伤人,并快速报告调度和上级,等候处理。

21、(事故应急处理)和(拉合断路器(开关))的单一操作可不填操作票。

22、操作票应用钢笔或圆珠笔逐项在内容框中填写。用(计算机)开出的操作票应与手写格式票面统一。操作票票面应了解整洁,不可以任意涂改。操作票应在内容框中填写设备双重名称,即(设备名称)和(编号)。操作人和监护应按照(模拟图)或(接线图)核对所在内容框中填写的操作项目,并分别签名。

23、倒闸操作应由两人进行,(一人操作),(一人监护),并仔细执行(唱票)、(复诵)制。

24、雷电时,严禁(倒闸操作)和(更改替换熔丝)(保险丝)工作。

25、任何人进入现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),应戴(安全帽)。

26、电气工具和用具应由专人保管,定期进行检查。使耗费时长,应按相关规定接入(漏电保护装置)、(接地线)。使用前应检查电线是不是完好,有无接地线,不合格的不准使用。

27、凡在离地面(坠落高度基准面)(2)米或者以上的地址位置进行的工作,都应视做高处作业。

28、杆塔上有人时,不可以调整或拆除(拉线)。

29、放线、撤线和紧线工作都应该有(专人指挥)、(统一信号),并做到通信畅通、加强监护。工作前应检查放线、撤线和紧线工具及设备是不是良好。30、严禁采取(突然剪断导、地线)的做法松线。31、任何人发现有违反国家电网公司电力安全工作规程的情况,应马上(制止),经纠偏后才可以恢复作业。各种作业人员有权拒绝(违章指挥)和强令(冒险作业)。32、在实验和推广(新技术)、(新工艺)、(新设备)、(新材料)的同时,应制定对应的安全措施,经本单位总工程师批准后执行。33、按照现场勘察结果,对危险性、复杂性和困难程度很大的作业项目,应编制(组织措施)、(技术措施)、(安全错施),经本单位主管生产领导(总工程师)批准后执行。34、绝缘架空地线应默认为(带电体)。作业人员与绝缘架空地线当中的距离不可以小于(0.4)米。假设在绝缘架空地线上作业时,应用接地线或(个人保安线)故将他或靠近地或采取等电位方法进行。35、紧急救护的基本原则是在(现场)采用积极措施,保护伤员的生命,减轻伤情,减少痛苦,并按照伤情的需,快速与医疗急救中心(医疗部门)联系救治。急救成功的重点是(动作快),操作正确。任何拖延和操作错误都可能会造成伤员伤情加重或死亡。36、现场工作人员都应接受培训、学会(紧急救护法),会(正确解脱电源),会(心脏复苏法),会止血、会包扎,会(转移搬运)伤员,会处理急救外伤或中毒等。37、触电急救,第一要使触电者快速脱离(电源),越快越好。因为电流作用时间越长,伤害越重。38、许可启动工作的命令,应公告工作负责人。其方式(当面公告)、(电话号码下达)(派人送达)。电话号码下达时,工作许可人及工作负责人应记录了解明确,并复诵核对正确,对直接在现场许可的停电工作,(工作许可人)和(工作负责人)可以在工作票上记录许可时间,并进行签名确认。判断题(判断对错并改正)1、事故应急抢修可不需要任何作业票。(错)事故应急抢修可不需要工作票,但应使用事故应急抢修单。2、梆线需要在下面绕成小盘在带上杆塔使用。也可在杆塔上卷绕或放开绑线。(错)正确答案:梆线需要在下面绕成小盘在带上杆塔使用。严禁在杆塔上卷绕或放开绑线。3、高压电气设备是对地电压在250V或者以上者;低压电气设备是对地电压在250V以下者。(错)正确答案: 高压电气设备:电压等级在1000V或者以上者; 低压电气设备:电压等级在1000V以下者。4、接户、进户装置上的低压带电工作和单一电源低压分支线的停电工作,可以执行口头或电话号码命令。(正确)5、事故紧急处理和拉合断路器(开关)的单一操作可不使用操作票。(正确)6、作业人员对本规程应每一年考试一次。因故间断电气工作连续6个月以上者,应重新学习本规程,并经过考试合格,才能够恢复工作。(错)正确答案:作业人员对本规程应每一年考试一次。因故间断电气工作连续3个月以上者,应重新学习本规程,并经过考试合格,才能够恢复工作。7、在工作这个时间段,工作票自始至终保留在工作许可人手中。(错)正确答案:在工作这个时间段,工作票自始至终保留在工作负责人手中。8、不允许工作人员未经同意私自变更工作票中的接地线位置。如有变更,应由工作负责人征得工作许可人同意。(错)正确答案:不允许工作人员未经同意私自变更工作票中的接地线位置。如有变更,应由工作负责人征得工作签发人同意。9、电缆隧道、偏僻山区和夜间巡线应由两人进行。暑天、大雪天等恶劣天气,必要时由两人进行。单人巡线,不允许(攀登电杆和铁塔)。(正确)10、两台以上配电变压器低压侧共用一个接地体时,这当中一台配电变压器停电检修,其他配电变压器可以运行。(错)正确答案:两台以上配电变压器低压侧共用一个接地体时,这当中一台配电变压器停电检修,其他配电变压器也应停电。简题目作答:1、作业人员的基本条件有什么? 答:(1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。(2)具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的有关部分,并经过考试合格。(3)具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。2、什么叫运用中的电气设备? 答:这里说的运用中的电气设备,系指都带有电压、一些带有电压或一经操作即带电压的电气设备。3、电力线路安全工作的组织措施涵盖几方面?答:(1)现场勘察制度;(2)工作票制度;(3)工作许可制度;(4)工作监护制度;(5)工作间断制度;(6)工作结束和恢复送电制度。4、工作票签发人的安全责任有什么?答:(1)工作必要性和安全性; (2)工作票所填安全措施是不是正确完备; (3)所派工作负责人和工作班人员是不是一定程度上和充裕。5、工作负责人(监护人)的安全责任有什么?答:(1)正确安全的组织工作; (2)负责检查工作票所列安全措施是不是正确完备和工作许可人所做的安全措施是不是满足现场实质上条件,必要时予以补充; (3)工作前对工作班成员进行危险点告知、交待安全措施和技术措施,并确认每个工作班人员都已知晓; (4)督促、监护工作班成员遵循本规程、正确使用劳动保护用品和执行现场安全措施; (5)工作班成员精神状态是不是良好; (6)工作班成员变化是不是适合。6、工作许可人的安全责任有什么?答:(1)审核查验工作的必要性; (2)线路停、送电和许可工作的命令是不是正确; (3)许可的接地等安全措施是不是正确完备。7、专责监护人的安全责任有什么?答:(1)明确被监护人员和监护范闺; (2)工作前对被监护人员交侍安全措施、告知危险点和安全须知; (3)监督被监护人员遵循本规程和现场安全措施,及时纠偏不安个行为。8、 工作班成员的安全责任有什么?答:(1)明确工作内容、工作流规程、安金措施、工作中的危险点,并履行确认手续; (2)严格遵循安全规章制度、技术规程和劳动纪律,正确使用安金工器具和劳动防护朋品。; (3)相互关心工作安全。并监督本规程的执行和现场安全措施的开展。9、 电力线路安全工作的技术措施涵盖哪哪些万面?答:(1) 停电; (2)验电;(3)装设接地线;(4)使用个人保安线;(5)悬挂标示牌和装设遮栏 (圈栏)。10、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,应注意什么事项?答:对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压、先验下层、后验上层,先验近侧、后验远侧。不允许工作人员穿越未经验电、接地的10KV及以下线路对上层线路进行验电。

工作签发人,工作许可人,工作负责人,找这3个人签字是否有先后顺序?

1.工作负责人在内容框中填写内容及人员。

2.工作签发人审查核验合格后,签名(签发) 3.工作负责人接受任务,签名 4.工作许可人做好安全措施,许可开工,签名

电气工作许可人的安全职责有什么?

电气工作票中的三种人是:工作票签发人、工作许可人和工作负责人,其对应的职责分别是:

工作票签发人:

(1)工作必要性。

(2)工作是不是安全。

(3)工作票上所填安全措施是不是正确完备。

(4)所派工作负责人和工作班成员是不是一定程度上和足够,精神状态是不是良好。

工作许可人:

1.负责审核查验工作票所列安全措施是不是正确完备是否满足现场条件;

2.工作现场布置的安全措施是不是完善;   

3.负责检查停电设备有无突然来电的危险;

4.对工作票中所列内容就算出现很小疑问,也一定要向工作票签发人询问了解,必要时应要求作具体补充。

工作负责人:

1.正确安全地组织工作;

2.结合实质上进行安全思想教育;

3.工作前对工作班成员交待安全措施和技术措施;

4.严格执行工作票所列安全措施,必要时还应加以补充;

5.督促、监护工作人员遵循本规程;

6.工作班人员变化是不是适合。 。

工作票签发人,工作负责人,工作许可人,分别由什么职务来担任?

工作票签发人(工长),工作负责人(厂长),工作许可人(监理)。

工作票的签发工作票的签发人应由电气负责人、生产领导人还有指派有经验的负责技术的人员担任。

签发工作票时应重点检查的主要内容请看下方具体内容: 1、工作的必要性; 2、工作是不是安全; 3、工作票上所在内容框中填写安全措施是不是正确; 4、工作票所列停电范围是不是正确,有无其他电源返回的可能; 5、所指派的工作负责人和工作人员的技术水平是不是能满足工作需,能不能在规定的停电时间内完成工作任务; 6、所准备的工具材料还有安全用具是不是齐全。

水电站中,工作票签发人,工作负责人,工作许可人,分别由什么职务来担任?

安规里是否有?签发人正常是站领导,负责人大多数情况下是检修维护人员,许可人大多数情况下是运行值长。

为什么工作票签发人,工作负责人,工作许可人三者?

不可以。如工作签发人兼任工作负责人,所填定的工作票将得不到应有的工作负责人的审核查验复核;假设工作许可人签发工作票,对安全措施是不是完善也会失去把关、制约的工作

工作许可人应做什么工作?

工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应:

(1)会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压;

(2)对工作负责人指明带电设备的位置和须知;

(3)和工作负责人在工作票上分别签名。

以上就是本文工作负责人工作许可人的安全责任是什么,国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)的全部内容,关注博宇考试网了解更多关于文工作负责人工作许可人的安全责任是什么,国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)和课程资料的相关信息。

本文链接:https://bbs.china-share.com/news/186490.html