谁知道6KV厂用母线单相接地有何现象如何,6kv电机单相接地有什么现象吗

谁知道6KV厂用母线单相接地有何现象如何,6kv电机单相接地有什么现象吗

谁清楚6KV厂用母线单相接地有何情况?如何处理?

35kVPT高压保险熔断,在监控后台看到的情况大多数情况下是正常相电压不变,故障相电压降低至正常相电压五分之一左右,不会降为零,毕竟二次绕组还有互感;零序电压为零。单相接地就明显不同了,正常相电压升高至线电压,故障相电压降低至零或多一点,毕竟有接地电阻;零序电压为相电压。

2)6KV厂用母线绝缘监察电压表接地相电压依据接地程度降低或为零,其它两相电压升高或升至线电压。处理:

1)将绝缘监察电压表切换开关切至接地母线,判断接地相别及接地程度。

2)询问机、炉是不是因开始6KV辅机所致。

3)按《电业安全工作规程》要求到就地检查6KV厂用段母线有无明显接地情况,6KV高压电动机和厂用变接地保护是不是发信号。

4)将6KV厂用段倒至由开始变带,判断是不是为高厂变6KV侧接地。

5)若高厂变6KV侧接地,则汇报相关领导和调度停机处理。

6)将接地母线所接低厂变短时由低备变带,以选择低厂变高压侧是不是接地。

7)停运不重要的电动机运行,有备用电动机的倒为备用电动机运行,用停电法选择是不是为电动机接地。

8)经上面说的处理后还是没有查出,则应默认为母线接地。

9)6KV系统单相接地运行时间不可以超越2小时。

6kv电机单相接地有哪些情况?

)6KV厂用母线绝缘监察电压表接地相电压依据接地程度降低或为零,其它两相电压升高或升至线电压。处理:

6kv开关柜测绝缘步骤?

1、先准备测量绝缘的操作票。

2、假设是对6kV开关测量绝缘,只要能将开关拉至检修位置,用2500V摇表摇测开关上下桩头(开关未何)绝缘;分别摇测开关上桩头A、B、C相间绝缘;下桩头A、B、C相间绝缘。

3、假设是测辅机绝缘,一定要将6kV开关根据操作票步骤,将开关拉至检修位置。用验电器对下桩头验明无电后,用摇表摇测辅机绝缘。摇表E端先接地,L端接至待测辅机A或B或C相上,注意不要接到开关仓内静触头上桩头上,上桩头是带点的。常常出现误操作接错,电击打死人。测量出来的是辅机相对地绝缘;后面分别测量辅机相间绝缘就可以。假设绝缘值很低,还需测量吸收比。

注册会计师备考资料及辅导课程

注册会计师免费资料+培训课程

©下载资源版权归作者所有;本站所有资源均来源于网络,仅供学习使用,请支持正版!

注册会计师培训班名师辅导课程

考试培训视频课程
考试培训视频课程

以上就是本文谁知道6KV厂用母线单相接地有何现象如何,6kv电机单相接地有什么现象吗的全部内容

本文链接:https://bbs.china-share.com/news/56858.html

发布于:博宇考试网(https://bbs.china-share.com/)>>> 注册会计师栏目(https://bbs.china-share.com/huijizhichen/zhucehuijishi/)

投稿人:网友投稿

说明:因政策和内容的变化,上文内容可供参考,最终以官方公告内容为准!

声明:该文观点仅代表作者本人,博宇考试网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。对内容有建议或侵权投诉请联系邮箱:ffsad111@foxmail.com

关注本站了解更多关于文谁知道6KV厂用母线单相接地有何现象如何,6kv电机单相接地有什么现象吗和注册会计师的相关信息。

注册会计师热门资讯推荐