消防安全重点部位管理
1.将容易出现火灾、但凡是出现火灾可能严重危及人身和财产 安全还有对消防安全有重要影响的部位确定为消防安全重点部 位,设置明显的防火标志,实行严格管理.
2.厨房、仓储场所、油浸式变压器还有燃气、燃油锅炉房等消 防安全重点部位的管理应满足下方罗列出来的要求:
(1)厨房工作人员进行加热、油炸等操作时不应离开岗位.排油烟罩应及时擦洗,排油烟管道应至少每季度清洗一次.厨房内应配备灭火毯、干粉灭火器等,并应放置在方便使用的明显部位;
(2)仓储场所内储存物品应分类、分堆、限额存放,严禁违规储存易燃易爆危险化学品.物品与照明灯、供暖管道、散热器当中应保持安全距离.工作人员离开库房时应进行安全检查,确认安全 后才可以离开,库房内不应停放电动叉车等电动车辆,不应设置充电 设施;
(3)配电室内应设置防火和防止小动物钻入的设施,不可以在配 电室内堆放杂物.配电室工作人员需要定期对配电设施进行检查 维护;
(4)锅炉周围应保持整洁,不应堆放木材、棉纱等可燃物.每 年检修一次动力线路和照明线路,明敷线路应穿金属管或封闭式 金属线槽,且与锅炉和供热管道保持安全距离.
3.氨制冷储存场所应设置明显的安全警示标志和安全告知 牌,注明液氨特性、危害防护、处置措施、报警电话号码等内容.
4.电动自行车集中存放、充电场所应优先独立设置在室外,与 其他建筑、安全出口保持足够的安全距离;确需设置在室内时,应 满足防火分隔、安全疏散等消防安全要求,并应加强巡查巡防或采 取具体安排专人值守、加装自动断电、视频监控等多项措施.
1. 对执行消防安全制度和落实消防安全管理措施的情况进行平日防火巡查和检查,确定防火检查和巡查的人员、内容、部位、时段、频次。
2. 营业这个时间段的防火巡查应至少每2 小时一次;营业结束后应检查并消除遗留火种,并结合实质上组织夜间防火巡查。
3. 防火巡查内容需要涵盖:
(1 )用火、用电有无违章情况;
(2 )安全出口、疏散走道是不是畅通,有无占用、堵塞、封闭;疏散指示标志、应急照明灯是不是完好;
(3 )常闭防火门是不是处于关闭状态,防火卷帘下是不是堆放物品;
(4 )消防设施、器材是不是在位、完整有效。消防安全标志是不是完好清晰;
(5 )消防安全重点部位的人员在岗情况;
(6 )其他消防安全情况。
4. 每月至少进行一次防火检查,举行展览、展销、演出等大型群众性活动前,需要开展一次防火检查。
5. 防火检查内容涵盖:
(1 )消防车入口通道、消防水源情况;
(2)疏散走道、楼梯,安全出口及其疏散指示标志、应急照明灯情况;
(3)消防安全标志的设置情况;
(4)灭火器材配置及其完好情况;
(5)建筑消防设施运行情况;
(6)消防控制室值班情况、消防控制设备运行情况及有关记录;
(7 )用火、用电有无违章情况;
(8 )消防安全重点部位的管理;
(9 )防火巡查落实情况及其记录;
(10 )火灾隐患整改还有防范措施的落实情况;
(11 )楼板、防火墙和竖井孔洞等重点防火分隔部位的封堵情况;
(12)消防安全重点 部位人员及其他员工消防知识的掌握并熟悉情况。
6. 防火巡查和检查应认真在内容框中填写巡查和检查记录,及时纠偏消防违法违章行为,对不可以当场整改的火灾隐患应逐级报告。消防安全管理人或部门消防安全责任人应组织对报告的火灾隐患进行认定, 确定整改措施、期限、人员、资金,并对整改结束的火灾隐患进行确认。
在火灾隐患整改这个时间段,需要落实防范措施,保证安全。不可以保证消防安全,随时可能引发火灾或者但凡是出现火灾将严重危及人身安全的,需要将危险部位停业整改。
消防模块是指消防系统中的各自不同的设备和组件,用于达到不一样的功能和任务。按照功能和用途的不一样,消防模块可以分为以下几种:
1. 火灾报警模块:用于监测火灾并及时发出报警信号,涵盖火灾探测器、火灾报警控制器等。
2. 自动喷水灭火模块:用于自动检测火灾并开始喷水系统进行灭火,涵盖喷头、喷水泵、水源控制器等。
3. 气体灭火模块:用于检测火灾并通过释放灭火气体来抑制火灾,如干粉灭火系统、气体灭火系统等。
4. 防烟排烟模块:用于排除火灾现场的烟雾和热气,保证人员疏散入口通道畅通,涵盖排烟风机、排烟阀门等。
5. 火灾控制模块:用于控制和管理消防系统的各自不同的设备和功能,如火灾控制面板、消防联动控制器等。
6. 应急照明和疏散指示模块:用于提供紧急照明和指示疏散方向,保证人员安全疏散,涵盖应急照明灯具、疏散指示标识等。
7. 消防水系统模块:用于供水和输送灭火水源,涵盖水泵、水箱、水管等。
这些消防模块通过相互配合和联动,构成了一个完整的消防系统,可以及时发现火灾、报警、灭火和疏散人员,保证人员的生命财产安全。详细的消防模块的配置和使用方法,按照不一样的建筑物和消防需求带来一定差异。
1. 消防模块分为两种:火灾报警模块和灭火模块。2. 火灾报警模块用于监测火灾的出现,但凡是检测到火灾,会发出警报并公告有关人员,以便及时采用应对措施。灭火模块则用于灭火,可以通过自动或手动方法释放灭火剂,控制和扑灭火灾。3. 消防模块的作用是保证大家的生命安全和财产安全,及时发现火灾并采用措施进行灭火,减少火灾的蔓延和损失。消防模块的使用可以提升火灾的预警和处置效率,保护大家的生命财产安全。
1.火灾自动报警模块
火灾自动报警模块是消防系统的重要组成部分之一,其主要作用是自动监测火灾并将火警信号传输到控制中心,触发对应的报警设备。
2.消防声光报警模块
消防声光报警模块使用声音和光线两种方法向场所内人员传达火警信息,让他们可以迅速、准确地采用逃生等应急行动。
3.火灾气体灭火控制模块
火灾气体灭火控制模块通过控制灭火系统的开始和停止,达到对火源进行扑灭的功能,并不要导致二次损失。
4.火灾采集、处理和显示模块
火灾采集、处理和显示模块是一种消防产品,它主要是为了达到自动化消防管理和减小人员伤亡事故,可还有时地感应出火源还有烟雾,将有关信息使用电脑或手机在线上传到控制中心,早一点预警。
1)输入模块:输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)。主要用于配接现场各自不同的主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及可以送回开关信号的外部联动设备等。
(2)输出模块:输出模块用于火灾自动报警控制器向现场设备发出指令的信号。
(3)输入输出模块:输入输出模块主要用于双动作消防联动设备的控制,同时可接收联动设备动作后的回答信号。比如:可完成对二步降防火卷帘门、水泵、排烟风机等双动作设备的控制。
(4)中继模块:主要用于总线处在有比很强的电磁干扰的区域及总线长度超越1000m需延长总线通讯距离的场合。
(5)隔离模块:在总线制火灾自动报警系统中,时常出现某一局部总线产生故障(比如短路)导致整个报警系统没办法正常工作的情况。隔离器的作用是,当总线出现故障时,将出现故障的总线部分与整个系统隔离开来,以保证系统的其它部分可以正常工作,同时方便确定出出现故障的总线部位。当故障部分的总线修复后,隔离器可自行恢复工作,将被隔离出去的部分重新纳入系统。
消防模块主要分为火灾报警模块、火灾自动报警模块、火灾控制模块和火灾监控模块。火灾报警模块用于检测火灾并发出警报信号,火灾自动报警模块可以自动检测火灾并触发报警系统,火灾控制模块用于控制火灾扑灭设备的开始和停止,火灾监控模块则用于实时监测火灾情况并且还可以为不同的人群提供图像或视频信息。这些模块的组合使用可以提升火灾的检测、报警、控制和监控能力,保证人员生命安全和财产安全。
一、输入模块(符号为:I)
输入模块用于接收消防设备输入的常开或常闭开关量信号,并将现场部件动作信息传回火灾报警控制器(联动型),其实就是常说的向控制器输入信号,故此,叫输入模块。
可以简单理解为只反馈信号,不用发出控制信号的设备设置单输入模块。例如现场压力开关、水流指示器、信号蝶阀、防火阀等设备的状态监控。
市场上相当大一部分点型火灾探测器和手动报警功能按钮可以编码,不用设置输入模块,但针对不可以编码的点型探测器和手动报警功能按钮还需添加一个输入模块。针对线型探测器和管路采样吸气式感烟探测器需设置输入模块。
二、输出模块(符号为:O)
火灾报警时,控制器通过输出模块开始需联动的外控设备。即传输控制信号的模块是输出模块。
可以简单理解为只控制不用反馈信号的设备设置单输出模块。例如:应急广播扬声器、火灾警报器等。
三、输入输出模块(符号为:I/O)
输入输出模块也称为控制模块,在有控制要求时可以输出信号,或者提供一个开关量信号,使被控设备动作,同时可以接收设备的反馈信号,以向主机报告。
主要用于即需控制设备又需传输反馈信号的设备,例如:消防水泵、防排烟风机等。一个输入输出模块占用一个地点位置编码。
四、双输入输出模块
双输入输出模块具有两个编码地点位置,一次编码,第二地点位置自动递增,两个编码地点位置连续,可接收来自控制器的二次不一样动作的命令,具有二次不一样控制输出和确认二个不一样输入回答信号的功能。
简单单就来说一下就是双输入输出模块主要应用于具有两步动作的场所,最典型的就是疏散入口通道上防火卷帘的控制。一个双输入双输出模块占用两个相邻的地点位置,编完第一个地点位置,第二个地点位置就可以自动生成。
详细哪里需设置模块,火灾自动报警系统图示中给定了一部分需设置模块还有设置什么类型模块的设备,记住这些设备差不多能满足考试的要求。
1、配建充电基础设施的汽车库、停车场,其消防设计应满足《建筑设计防火规范》GB 50016、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251等现行国家标准的有关规定。
2、配建充电基础设施的汽车库都应该设置火灾自动报警系统、防排烟系统、消防给水系统、自动灭火系统、消防应急照明和疏散指示标志。
3、除机械式汽车库外,汽车库内配建充电基础设施的区域,其防火分区最大允许建筑面积应满足表 4.9.3的相关规定。
注:地下、半地下和高层汽车库耐火等级应为一级。
4、汽车库内设置充电基础设施的区域应划分防火单元。防火单元应满足以下规定:
(1) 地下、高层汽车库的每个防火单元内停车数量应≤20辆;半地下、单层、多层汽车库的每个防火单元内停车数量应≤50辆。
(2) 每个防火单元应采取耐火极限不小于2.00h的防火隔墙、防火分隔水幕或乙级防火门等防火分隔设施与其它防火单元和汽车库其他部位分隔。采取防火分隔水幕时,应满足现行国家标准的有关规定。
(3 )防火单元内的行车入口通道应采取具有停滞功能的特级防火卷帘作为防火单元分隔,火灾出现时,防火卷帘应能由火灾自动报警系统联动下降并停在距地面1.8米的高度,并可以在防火卷帘两侧设置由值班人员或消防救援人员现场手动控制防火卷帘开闭的装置。
5、停车场内的充电基础设施宜集中布置或分组集中布置,每组不应大于50辆,组当中或组与未配置充电基础设施的停车位当中,可设置耐火极限不小于2.00h且高度不小于2m的防火隔墙,或设置不小于6m的防火间距进行分隔。
6、设有电气火灾监控系统的建筑,充电设备配电系统应设电气火灾监控装置;未设电气火灾监控系统的建筑,充电设备配电系统应设置能自动切断电源的防止电气火灾的剩下电流保护装置,剩下电流动作值宜为300mA~500mA。
7、火灾自动报警系统报警后,应马上切断火灾报警防火分区充电设备电源。
8、选用的充电设备的操作面板上一定要设置急停断电功能按钮。
9、设置在室外的充电设备外壳防护的等级要求一定要达到IP54以上,有条件的宜设置防雨罩、雨棚等遮雨措施。
10、充电设备可以在醒目位置特别标识“有电危险”、“未成年人不允许操作”警示牌及安全须知,室外场所还应特别标识“雷雨天气不允许操作”警示牌。
11、设置电动汽车充电设施场所宜设视频安防监控系统,设置了单枪容量为 30kW或者以上快充设备的室内场所应设视频安防监控系统,系统监视器宜设于消防控制室、安防监控室或有人值班的值班室。
12、设置充电设施的区域,消防防、排烟系统应满足现行国家标准《建筑防排烟系统技术标准》GB 51251 和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067 的有关规定。
13、设置充电设施的区域,应按照建筑面积不大于 2000m 2 设置独立的排烟和补风系统,每个系统的排烟量和补风量不应小于现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067 表 8.2.5 的每个防烟分区的排烟量的 1.2 倍。
14、排烟风机、补风机应设置在专用机房内,排烟口应设在储烟仓内,补风口应设在储烟仓下沿以下。
15、配建充电基础设施的汽车库、停车场应设置消防给水系统,并应满足下方罗列出来的规定:
(1) 消防给水系统设置应满足现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974 及《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067 的有关规定。
(2) 室内消火栓系统应设置独立的分区,其分区的室内消防给水管网应设置供消防泡沫车连接的水泵接合器。水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定。
16、配建充电基础设施的汽车库、停车场自动灭火系统设置应满足现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067 的有关规定,汽车库设置充电设施的防火单元自动喷水灭火系统应采取泡沫—水喷淋系统,泡沫混合液连续供给时间不应小于 10min,泡沫混合液与水连续供给时间之和不应小于 90min,每个车位上方至少设置一个喷头。
17、配建充电基础设施的汽车库、停车场应配置 A、B、E 类灭火器,并应满足下方罗列出来的规定:
(1) 灭火器配置应满足现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140 的有关规定;
(2)灭火器宜采取水基型手提式灭火器;
(3) 在充电基础设施附近,宜增多配置灭火剂充装量不小于 60L 的推车式水基型灭火器或推车式水喷雾灭火器,推车式灭火器最大保护距离 30m。
18、充电基础设施的充电区排水管道应设置水封,并宜间接排入室外污水管道。
电动汽车宜安装“火灾防控装置”
电动汽车锂离子电池箱火灾防控装置(以下简称“防控装置”)由测控模块、采集模块、灭火剂施放组件和主控单元等组成,用于抑制锂离子电池初期因为电池热失控引发的燃烧、爆炸。
防控装置的开始时间不应超越 3 s。
防控装置的喷射时间不应超越 10 s。
防控装置开始时,若有明火产生,装置从接收到施放信号至明火扑灭不应超越 30 s,后面 10 min 内不应复燃,且电池试验箱测量体温点温度不应大于 150 ℃。
防控装置开始时,若无明火产生,装置从接收到施放信号 10min 内应无明火,且电池试验箱测量体温点温 度不应大于 150 ℃。
以上就是本文公共聚集营业场所防火巡查重点是,消防模块分为几种都是干啥用的呢的全部内容,关注博宇考试网了解更多关于文公共聚集营业场所防火巡查重点是,消防模块分为几种都是干啥用的呢和考研的相关信息。
本文链接:https://bbs.china-share.com/news/344079.html
发布于:博宇考试网(https://bbs.china-share.com)>>> 考研栏目
投稿人:网友投稿
说明:因政策和内容的变化,上文内容可供参考,最终以官方公告内容为准!
声明:该文观点仅代表作者本人,博宇考试网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。对内容有建议或侵权投诉请联系邮箱:ffsad111@foxmail.com
博士
本文主要针对2023年高考什么专业受欢迎,2023年计算机网络技术专业报考学校有哪些和2022报考最好的专业等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对2023年高考什么专业受欢迎有一...
考研
本文主要针对公共聚集营业场所防火巡查重点是,消防模块分为几种都是干啥用的呢和防火卷帘线上模拟考试视频等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对公共聚集营业场所防...
师范大学
本文主要针对福建省属公费师范生的去向,福建省属公费师范生政策和福建本科公费师范生招聘等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对福建省属公费师范生的去向有一个初步...
分数线
本文主要针对2023年北航考研录取分数线是多少,北京航空航天大学在江苏录取分数线是多少和北航2016专硕分数线等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对2023年北航考研录取分...
师范大学
本文主要针对曲阜师范大学优势专业,曲阜师范大学有哪些好专业排名和曲阜师范大学专业排名等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对曲阜师范大学优势专业有一个初步认识...