低压配电柜操作员证怎么考,低压开关柜型式试验有哪些内容和要求

低压配电柜操作员证怎么考,低压开关柜型式试验有哪些内容和要求
本文主要针对低压配电柜操作员证怎么考,低压开关柜型式试验有哪些内容和要求和低压开关柜考试资料等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对低压配电柜操作员证怎么考有一个初步认识,对于今年数据还未公布且时效性较强或政策频繁变动的内容,也可以通过阅览本文做一个参考了解,希望本篇文章能对你有所帮助。

低压配电柜操作员证怎么考?

低压操作证需到当地的安监局报名。 报名资料有以下:

1、一寸彩色照片3张,或提供电子版照片。

2、居民身份证复印件、毕业证(或学生证)复印件各1份,或提供电子版资料。

3、在内容框中填写特种作业人员档案表一份。

电工证报考条件: 1、 年龄达到18周岁且满足有关工种规定的年龄要求。 2、 经医院体检合格且无妨碍从事对应特种作业的疾病和生理缺陷。 3、初中或者以上学历。

4、满足对应特种作业需的其他条件。

5、获取电工操作资格证(上岗证)

低压开关柜型式试验有什么内容?

低压开关柜型式试验内容有:

(1)大多数情况下性检查

检查被测低压开关柜内所安装的元器件、母线、绝缘导线和框架结构是不是符合相关规定和要求。

(2)温升试验

温升试验时将被测低压开关柜内全部元器件连续通上8h的额定电流,这当中每条电路通过的电流再乘以额定分散系数。当温度上升到稳定值时,测量这个时候的温度值是不是满足标准要求。

在做温升试验时,只要温度变化不能超出1摄氏度每小时就觉得温度已经稳定。

(3)介电强度试验

1、工频电压耐受试验

试验电压施加在全部带电部件和裸露导电部件当中历时1分钟,若没有发现击穿或放电情况则通过试验。

2、冲击电压耐受试验

(1).成套设备的每个带电部件和裸露导电部件当中加载试验电压;

(2).主电路各极当中加载试验电压;

(3).本功能单元的主电路及裸露导电部件与其他暂时还没有工作的功能单元主电路及辅助电路当中加载试验电压。

有机械操作试验,电气动作试验,接地试验,绝缘试验,耐压试验,防护等级检查。

低压开关柜定值设置?

按躲开最大负荷电流整定,大多数情况下取最大负荷电流的1.1倍。

注:该定值应小于三段式过流和反时限过流的定值。

保护原理:涵盖电流速断保护、两段定时限过流保护。电流速断也称作过流I段,两段定时限过流也称作过流II段和过流III段。过流I段用作短路保护,过流II段、过流III段用作后备保护。

低压配电柜验电顺序?

第一得。用万用表测下,是否有短路,接地等情形,确认安全送总开关,当然在总开关没有脱口线圈的情况下,假设有先把脱口线圈的点送上大多数情况下都接在 急停上,总开关后面那就是控制回路,控制回路完事确认正确,就是动力回路啦,送动力回路时要注意检查外部接线的安全可靠性。