本文主要针对二级建造师(机电)考点分布,机电管线施工顺序原则是什么和一级建造师机电分布图等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对二级建造师(机电)考点分布有一个初步...
建筑职称
法规:4法2条列:建筑法,招投标法,合同法,担保法和质量管理条列,安全管理条列。法规骨架。两条列是现场应知应会的,最近几年考试平均68分管理:3管3控制:(成本进度质量)控制,(安全合同信息)管理机电实务:专业工程单选多选,专业工程3管3控案例。
机电超纲范围很小,属于实务考试科目里边很好掌握并熟悉的。知识点内容与框架体系和可理解部分要点分别占45%和35%,机械记忆只占百分之20左右。
固定考题型:互联网计划,工期优化,方案优先等等。
1.总的原则:小让大,有压让无压,无坡度要求让有坡度要求。风管为主,桥架次之,水管为辅,各自不同的管线优先水平紧凑布置,无条件需上下排布时,遵守风上电中水下的原则布置。
2.车库内的通风排烟风管、消防干管、自喷干管、采暖干管及电气桥架等尽量的布置在车位上方,还贴墙或者是柱冒边缘布置,以便保证车道的净高要求。
1管线综合排布原则
1.整体原则:风管布置在上方,桥架和水管在同一高度时候,水平分开布置,在同一垂直方向时,桥架在上,水管在下进行布置。综合协调,利用可用的空间。
2.避让原则:有压管让无压管,小管线让大管线,施工简单的避让施工难度大的。
3.管道间距:考虑到水管外壁,空调水管、空调风管保温层的厚度。电气桥架、水管,外壁距离墙壁的距离,最小有100mm的距离,直管段风管距墙距离最小150mm,沿结构墙需90°拐弯风管及有消声器、很大阀部件等区域,按照目前的实际情况确定距墙柱距离,管线布置时考虑无压管道的坡度。不一样专业管线间距离,尽可能满足现场施工规范要求。
4.考虑机电末端空间
整个管线的布置途中考虑到以后送回风口、灯具、烟感探头、喷洒头等的安装,合理地布置吊顶区域机电各末端在吊顶上的分布,还有电气桥架安装后放线的操作空间及以后的维修空间,电缆布置的弯曲半径不小于电缆直径的15倍。
5.垂直面排列管道布置:
注:上面说的为管线布置基本原则,管线综合协调途中按照目前的实际情况综合布置,管间距离以方便安装、检修为原则。
2 机电管线布置工作的程序
1.机电管线图纸综合布置
将各专业的管线设计图纸集中表示在一张图中,可直观地反映建筑内部全部机电设备管道的走向布置。尤其是在大型项目里,方便各专业统一具体安排组织各部位的施工作业,对潜在的问题,早一点反映协调处理,具有很强的可操作性和预见性。
(1)施工前汇集各专业系统图纸,合成综合管线布置图。
(2)施工前,投入足够专业技术的技术人员,绘制各楼层的机电管线综合布置图及有关的控制工作,涵盖内容:给排水管道、消防喷淋管、消防气体管、空调送排风管、空调冷冻水管、冷却水管、电缆桥架、线槽、工艺管线等的平面布置及竖向布置。
2.机电管线图纸综合的详细做法
(1)保证必要的人员:项目部应具体安排2个人在一个阶段内专职做机电管线图纸综合。同时,为了加强机电管线图纸综合的力量,也为了及时把图纸综合的成果应用到施工现场,主管现场的机电管理人员也直接参加到了机电管线图纸综合的工作当中。
(2)配备各专业图纸:不仅配备了通风空调、给排水、强弱电图纸,同时还配备了建筑施工图纸和结构施工图纸。参加综合图纸工作的人员都拥有深入透彻的体会:不看懂结构施工图纸,便不清楚梁的高矮及墙、板的厚度,因而就不可能把结构洞预留好。不看懂建筑图纸,便不清楚墙壁装修做法的厚度、吊顶的位置、高度,同样搞不好机电管线的预留预埋及安装。
(3)收集有关设备尺寸:如空调机组、新风机组尺寸(用于机房、走道布置的核查检验)、电气箱柜尺寸(用于强弱电井、机房等的布置)、消防声光报警器的安装要求(用于决定是不是预留模块接线盒)、卷帘门各部尺寸(用于电气预埋和土建预埋铁的施工)、风幕各部尺寸(用于电气预埋)等。
(4)详细步骤:
a.配备并读懂各专业图纸。
b.把给排水、消防及喷淋水、空调水、强电、弱电、消防电气管线用不一样的色线叠加绘制在通风空调图纸上。之故此,这样做是因为通风空调图纸图形复杂,不要往其他专业图纸上复制。
c.找出管线密集的地方和风水电的干线路由,有代表性地做出对应的剖面图、立面图(特别读懂土建专业图纸),如布置有困难,则设法予以调整。
(5)遵守一个原则:做机电管线图纸综合的人员在读图、进行管线设备空间布置、对原设计进行调整时,思考问题的深度一定要“达到干活的深度”-就是既要考虑施工工艺问题,还需要考虑到工人的安装操作空间和以后的维修空间。
(6)各管线布置密集的部位截取重要点,绘制初步机电管线剖面布置图在机电管线综合布置图的基础上可以一目了然的呈现管线及设备密集的部位,在以往的经验中一般的位置涵盖:过道入口通道,设备机房、机电管线竖井等重要位置。局部综合布线图及初步机电管线剖面布置图的绘制,能针对性地反映建筑内部(处)机电设备管线的平面布置和空间布置。在提出综合图要求后,结合各专业管线的布置、走向,在平面综合布置的基础上进行空间管线的布置,这当中一定要考虑到设备安装和管道连接的各方面要求,在尽量保证吊顶天花高度和方便维修保养的前提下,完成 的管线的综合布置调整。
(7)进行机电管线调整定位,确定剖面设计 在初步机电管线剖面布置图的基础上进行综合布置的调整定位,各机电系统管线布置整体统筹顺序为:
1)各系统管线避让布置原则:(1)小管让大管;(2)有压管让无压管;(3)无保温管让保温管;(4)电气管线位上方,风管位下方;(5)电气、水管分井布置;(6)强电、弱电分槽、井布置;
2)提升观感布置,为了给业主创造非常高的建筑空间,还应该做到尽量把管线尽可能提升,以留下尽量高的净高,提升建筑的观感;若是协和医院干保基地配建工程中,机电安装工程按下方罗列出来的要求进行管线综合布置:
(1) 雨水、污水、排水、冷凝水系统的管道等有排水坡度要求的管道,严格按设计图纸的要求的安装尺寸、标高和流体走向进行布置;通风(涵盖防排烟)与空调风管紧贴消防喷淋管道安装(需预留保温层空间),当风管与消防喷淋头位置重叠时,按消防规范要求设置喷淋头与风管的间距或将消防喷淋头引至风管底部安装,并规避风口位置;
(2) 考虑电气系统功能变化较频繁(如电缆、电缆的增减等)和系统检修维护的方便及安全性,将电气桥架、线槽设置于水管上位或主干风管上方,以便进行电缆的敷设和线路维护;
(3) 水管(涵盖给水、排水、冷冻水、冷却水、冷凝水管道等)与电气桥架、线槽平行安装,则安装间距应大于100mm,在水管与电气桥架、线槽安装位置的交叉处,电气桥架、线槽爬升至管道上方安装。喷淋主管宜安装在风管的上方,与上下喷淋头支管连接按照现场实质上情况进行一定程度的处理。
西安职业技术学院的专业分布请看下方具体内容:
学院现有机电工程系、经济管理系、财政金融系、生物工程系、建筑工程系、电子信息工程系、动漫软件与教育学院、继续教育学院、基础部9个教学系(院、部)。学院专业设置立足产业急需,涉及制造、电子信息、财经、农林牧渔、土建、旅游、艺术设计传媒、生化与药品等八个职业门类49个专业,这当中三年制高职专业36个
以上就是本文二级建造师(机电)考点分布,机电管线施工顺序原则是什么的全部内容,关注博宇考试网了解更多关于文二级建造师(机电)考点分布,机电管线施工顺序原则是什么和建筑职称的相关信息。
本文链接:https://bbs.china-share.com/news/309085.html
发布于:博宇考试网(https://bbs.china-share.com)>>> 建筑职称栏目
投稿人:网友投稿
说明:因政策和内容的变化,上文内容可供参考,最终以官方公告内容为准!
声明:该文观点仅代表作者本人,博宇考试网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。对内容有建议或侵权投诉请联系邮箱:ffsad111@foxmail.com
建筑职称
本文主要针对二级建造师(机电)考点分布,机电管线施工顺序原则是什么和一级建造师机电分布图等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对二级建造师(机电)考点分布有一个初步...
建筑职称
本文主要针对2023年一建建筑各章分值,2023年一级市政建造师和一级建造师管理分值占比等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对2023年一建建筑各章分值有一个初步认识,对于...
建筑职称
本文主要针对一建实务案例分数怎么分配,一建实务分数占比和一级建造师案例题分值多少等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对一建实务案例分数怎么分配有一个初步认识...
建筑职称
本文主要针对怎么查询自己的一级建造师执业资格证书的注,如何查询计算机一级证书编号是多少和怎么查自己的一级建造师证书等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对怎么...
建筑职称
本文主要针对一级建造师注册证电子版如何获取,一建执业资格证书电子版怎么下载打印和一级建造师电子证书怎么操作等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对一级建造师注...