本文主要针对互感器安装全过程,电压互感器和电流互感器的使用注意事项和互感器课件等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对互感器安装全过程有一个初步认识,对于今年...
中级会计
电流互感器安装过程:
1.互感器器体积大,结构也复杂。两个接触片是互感器的主线圈,它是一条扁铜条是串联在电路里的。
2.主电线在铁芯上感应出磁场,次级有不少线圈,感应出高电压低电流,供电流表使用,其两个端子与电流表的端子串联。
3.互感器的底座有4个螺丝孔,就是固定电流互感器的。
4.互感器的次级要接地线上。原因是防止高压放电导致危害。
5.为了安全使用,在安装时要断开电源。各部件都要固定结实。
互感器安装先安固定架,然后将互感器固定好,再将二次侧线接好,然后按一次侧线路
1)电流互感器的接线应遵循串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则和刚才有仪表负载串联。
2)按被测电流大小,选择适合的变比,不然误差将增大。同时,二次侧一端一定要接地,以防绝缘但凡是损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,导致人身和设备事故。
3)二次侧绝对不允许开路,因但凡是开路,一次侧电流I1都成为磁化电流,导致φm和E2骤增,导致铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。电流互感器在正常工作时,二次侧与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,二次侧近似于短路。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流出现的磁势是平衡一次电流的磁势的。若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因为这个原因二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏,危及工作人员的安全及仪表的绝缘性能。
互感器是电力系统中经常会用到的电器,用于将高电压变为低电压或低电流变为高电流,起到测量、保护和控制的作用。下面这些内容就是互感器使用须知:
1.正确的安装:互感器安装时要按照本次要求规定的方式和要求进行,不可以私自改变位置或安装方法,避免影响互感器的使用效果。
2.绝缘检查:定期检查互感器绝缘情况,若发现绝缘下降,应及时进行维修或更改替换。
3.防雷防潮:在雷雨天气,应加强对互感器的防雷措施;在潮湿环境中,应定期对互感器进行除湿处理。
4.保持清洁:互感器表面应保持清洁,不要污染和积尘,避免影响测量精度。
5.定期检修:互感器应定期进行检修和维护,保证其正常运行和使用寿命。
6.注意防护:互感器安装在高电压、高电流的环境中,使耗费时长应注意防护,不要触电或电击事故的出现。
7.使用温度:互感器在使耗费时长应注意温度,不要让其超越规定的工作温度范围,避免影响使用寿命和测量精度。
总而言之,在使用互感器时应注意安全、规范使用,定期检查维护,保证互感器的正常运行和使用寿命。
1、使用电流互感器时,除一次电流和额定电压需满足要求外,电流互感器还需满足短路动、热稳定性的要求。
2、运行中的电流互感器任什么时候候二次侧都不准开路。若二次侧开路,因为二次电流去磁作用消失,一次电流将都用来励磁,铁心磁密急剧增多,结果使铁芯过热烧坏互感器;此外因为铁芯饱和,在电流互感器的二次侧出现高电压,危机人身和设备安全。
3、为防止互感器一、二次侧绕组击穿时危机人身和设备安全,互感器二次侧应该有一点可靠接地。
4、电流互感器接线时要注意互感器极性的正确性。
5、电流互感器的等级至少比仪表高一个等级。测量电能用电流互感器大多数情况下选用0.5级;对测量精度要求非常高的发电机、主变压器和特大工业用户,电能测量用的电流互感器应选用0.2级。
6、电流互感器的额定容量要选择一定程度上;二次回路实质上负荷可以在互感器额定负荷和下限负荷范围内测量,才可以满足一定的准确级次。
7、为了保证安全,各自不同的测量仪表不要与继电器共用一个二次绕组。
8、保护用的电流互感器一定要有足够大的百分之10倍数。
1、高压电流互感器二次绕组不允许开路,不然,将出现高电压,危及设备和运行人员的安全,同时因铁芯过热,有烧坏互感器的可能,电流互感器的误差也带来一定增大,因为这个原因,在二次回路上工作时,应先将电流互感器二次侧短路。
2、要尽可能避免继电保护和电能计量用的电流互感器并用,不然会因继电保护的要求而致使电流互感器的变比选择过大,影响电能计量的准确度。针对计费用户,应设置专用的计量电流互感器或选用有计量绕组的电流互感器。
3、高压电流互感器的一次绕组和被测线路串联,二次绕组和电测仪表串联,接线时一定要注意电流互感器的极性,当电流互感器内部线圈的引出线接错位置、端钮标志错误时,都属于线圈极性接反。唯有极性连接正确,才可以准确测量和计量。
4、当负荷变化范围大,实质上负荷电流小于百分之30时,应采取二次绕组具有抽头的多变比电流互感器或0.5s、0.2s级电流互感器,或采取具有非常高额定短时热电流和动稳定电流,还接近实质上负荷电流的小量程电流互感器
5、高压电流互感器二次侧应有一端可靠接地,且接地址位置唯有一个。以防止一、二次侧绝缘击穿时,导致对人身和设备的损坏。
6、二次回路的连接导线应采取铜质单芯绝缘线,严禁使用铝线,且中间不可以有接头。电流二次回路的导线截面积应不小于4mm2。
互感器是一种将电信号从一个电路传递到另一个电路的转换器。使用互感器时,需要大家特别注意以下几点:
安装位置:互感器不可以放置在潮湿、易受震动或温度变化大的地方。应该放置在安装稳定、干燥、通风良好的地方。
连接方法:互感器应根据设备说明书中的相关规定正确连接,不要错误连接或接线不牢固的情况。
维护保养:互感器虽然是一种比较耐用的设备,但长时间的使用和老化也许导致性能下降。应该注意定期进行检查和维护,保证其正常工作。
防雷电击:在雷电天气或区域内存在强电场的情况下,应采用对应的防雷措施,如安装引雷线或接地线,以保证互感器及其它电器设备的安全运行。
防止过载:在使用互感器时应严格根据设备规定的额定电流使用,防止过载情况的出现。如果确实需要使用超越额定电流的情况,应将互感器额外进行串联或并联,以提升其承受能力。
一、电流互感器工作原理:
电流互感器的原理是依据电磁感应原理,它的一次绕组常常有线路的都电流流过,电流互感器在工作时,它的2次回路自始至终是闭合的,因为这个原因测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。在理想的电流互感器中,假设假定空载电流Ⅰ0=0,则总磁动势Ⅰ0N0=0,按照能量守恒定律,一次绕组磁动势等于二次绕组磁动势,即Ⅰ1NI=-Ⅰ2N2即电流互感器的电流与它的匝数成反比,一次电流对二次电流的比值Ⅰ1 /Ⅰ2称为电流互感器的电流比。当清楚二次电流时,乘上电流比完全就能够得出一次电流,这时二次电流的相量与一次电流的相量相差1800。
二、电流互感器接线方式
1、三相完全星形接线可以准确反映三相中每一相的真实电流。该方法应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路和单相接地短路。
2、两相两继电器不完全星形接线可以准确反映两相的真实电流。该方法应用在6~10kV中性点不接地的小电流接地系统中,保护线路的三相短路和两相短路。
3、两相差接反映两相差电流。该接线方法应用在6~10kV中性点不接地的小电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路、小容量电动机保护、小容量变压器保护。
互感器大小主要看其额定电流和变比,因为互感器的大小是按照其变比和额定电流来决定的。变比越大,互感器的大小就越大,额定电流越大,还要更大的互感器来满足电气设备的工作需求。互感器的大小也会受到安装位置、用途还有周围环境等因素的影响。比如在高温、高湿的条件下,需选用具有高的耐久性和防护性能的互感器。因为这个原因,在选择互感器大小时,还要有考虑其应用环境和安装情况等多方面因素。此外互感器也分为各种类型,比如功率互感器、电压互感器和电流互感器等,不一样类型的互感器大小也带来一定不一样。因为这个原因,在选择互感器大小时,还要有结合其详细应用场景和类型综合多方面因素慎重考虑清楚。
互感器的大小只可以从出厂标牌当中识别,或者通过试验确定。
为了监视和控制设备的运行情况,统计和分析生产指标,计量电量,保证发电厂和变电所的安全经济运行和电能的质量,故发电厂和变电所需装设测量仪表、继电保护装置和各自不同的自动装置等。
但这些仪表和装置不可能直接接到大电流、高电压的母线和电气设备上,不然不仅将使这些装置做的很大,而且,会危及人身安全,针对这个问题需装设电压互感器和电流互感器。
电压互感器是用来测量电网高电压的特殊变压器,它能将高电压按规定比例转换为很低的电压后,再连接到仪表上去测量。电压互感器,原边电压不管是多少伏,而副边电压大多数情况下均规定为100伏,精选整理提供给电压表、功率表及千瓦小时表和继电器的电压线圈所需的电压。
把大电流按规定比例转换为小电流的电气设备,称为电流互感器。电流互感器副边的电流大多数情况下规定为5安或1安,精选整理提供给电流表、功率表、千瓦小时表和继电器的电流线圈电流。1.电流互感器的作用为了保证电力系统安全经济运行,一定要对电力设备的运行情况进行监视和测量.但大多数情况下的测量和保护装置不可以直接接入一次高压设备,而需将一次系统的大电流按比例变换成小电流,供给测量仪表和保护装置使用。
2.电压互感器的作用是:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。
3.两者区别在于一个是测电流一个是测电压。电流互感器是串联在电路中,一次绕组比二次绕组匝数少,二次不可以开路;电压互感器是并联在电路中,一次绕组比二次绕组匝数多,二次不可以短路。
一、电度表只接电流互感器(380V计量大多数情况下不使用电压互感器)
只要清楚电流互感器的变比,如:Kct =150/5=30,则该电度表的计算方式:
本月电度=(本月止度-上月起度)X Kct或本月电度=(本月止度-上月起度)X 30
二、电度表既接电流互感器又接电压互感器。(6kv 或者以上的计量将使用电压互感器)
假设电流互感器的变比 Kct=300/5 =60 电压互感器的变比Kpt=10000/100=100
计算电度表的倍率:C=KctXKpt=60X100=6000
则该电度表的计算方式:本月电度=(本月止度-上月起度)X C 或本月电度=(本月止度-上月起度)X 6000
例如互感器是100/5,电度表显示数字是105。那么就是100除以5=20, 再105乘以20=2100WH,而2100为实质上用电量,即:2100(度)。不管互感器多大,都是以互感器的一次电流除以二次额定电流得出的商,再乘以电度表显示数字,其结果就是实质上用电量。电流互感器代号缩写为CT。
电流互感器的倍率按第一条计算,电压互感器的倍率是初级输入电压除以100,举例某电压互感器一次侧电压110KV,110KV/100V=1100,这个时候按电流互感器一次侧匝数为2匝,倍率为40,则电表走一个字其实就是常说的一度电,实质上用电量为1100x40=44000Kwh。
以上就是本文互感器安装全过程,电压互感器和电流互感器的使用注意事项的全部内容,关注博宇考试网了解更多关于文互感器安装全过程,电压互感器和电流互感器的使用注意事项和中级会计的相关信息。
本文链接:https://bbs.china-share.com/news/240426.html
发布于:博宇考试网(https://bbs.china-share.com)>>> 中级会计栏目
投稿人:网友投稿
说明:因政策和内容的变化,上文内容可供参考,最终以官方公告内容为准!
声明:该文观点仅代表作者本人,博宇考试网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。对内容有建议或侵权投诉请联系邮箱:ffsad111@foxmail.com
中级会计
本文主要针对互感器安装全过程,电压互感器和电流互感器的使用注意事项和互感器课件等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对互感器安装全过程有一个初步认识,对于今年...
中级会计
本文主要针对淘宝上开店企业店铺和个人店铺有什么不一样,淘宝商城和淘宝网有什么区别呢和淘宝商城和个人店铺的区别是什么等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对淘宝...
中级会计
本文主要针对2023年福建中级职称评定条件及流程,中级职称申报步骤?和福建省中级会计师报考要求等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对2023年福建中级职称评定条件及流程...
中级会计
本文主要针对中级经济师合格登记表在哪里打印,中级经济师报名资料怎么查询和中级会计报名表哪里查等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对中级经济师合格登记表在哪里...
中级会计
本文主要针对随州怎样办电工证,随州电工证要怎么考和随州市中级会计师报名时间等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对随州怎样办电工证有一个初步认识,对于今年数据...