低压电工证科目一考试内容,低压电工证实操考什么内容的

低压电工证科目一考试内容,低压电工证实操考什么内容的
本文主要针对低压电工证科目一考试内容,低压电工证实操考什么内容的和低压电工培训考试资料等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对低压电工证科目一考试内容有一个初步认识,对于今年数据还未公布且时效性较强或政策频繁变动的内容,也可以通过阅览本文做一个参考了解,希望本篇文章能对你有所帮助。

低压电工证科目一考试内容?

正确使用灭火器/口述题“触电急救”(共20分)

1.灭火器:

灭火时间、选择灭火机类型、灭火的部位等等,火灭了,出现合格的界面,提示考查通过

2.触电急救

口述移动伤员、人工呼吸、心脏按压等急救措施

二、安全用具使用

共20分,5题,每题4分

三、作业现场安全排查

共20分,5题

四、作业现场应急处理(共20分)

现场急救正确操作顺序:关闭闸刀-选择工具-挑开电线-移动人员等等

低压电工实操考试分为四项科目类型:

科目一:安全用具的使用(下方罗列出来的子项目中随机抽一道)

(1).电工仪表安全使用

(2).电工安全用具使用

(3).电工安全标示的辨别

科目二:安全操作技术(下方罗列出来的子项目中随机抽一道,需实质上动手操作)

(1).电机单相连续运转接线(带点动控制)

(2).三相异步电动机正反运行的接线及安全操作

(3).单相单相电能表带照明灯的安装及接线

(4).带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线

(5).带电流互感器的三相四线制有功电能表的接线

科目三:作业现场安全隐患排查

(1).作业现场安全隐患排除

科目四:作业现场应急处置(下方罗列出来的子项目中随机抽一道)

(1).触电事故现场的应急处理

(2).单人空手心肺复苏(实质上操作,300秒内口对口人工呼吸与胸外心脏按压法交叉替换使用10:150)

(3).灭火器模拟考试(实质上操作,在官方要求的时间内选对灭火器灭火)

《重点》安监局实操考试科目一、科目三考试试卷

低压电工证实操考什么?

2018年全公务员国考试统一内容,每个考场设备可能明显不同

1、仪表的使用(万用表、钳表、兆欧表、接线地地阻仪、接地线)(20分)

2、照明接线(正反转、双重锁等)(40分)

3、触电急救(人被电晕了怎么弄醒触电者)(20分)

4、灭火器的使用(一共4种灭火器)(20分)

实操考试一共80分及格,

实操培训

科目一:仪表仪表安全使用

(1) 电工仪表安全使用

(2) 电工安全用具使用

(3) 电工安全标示的辨识

在实质上考试中是在上面的三个项目中随机抽选一个进行考查

低压电工作业实操考试科目一

科目二:安全操作技术

(1)电动机单向连续带点动运转线路(控制部分)接线

(2)三相异步电动机正反运转主线路接线

(3)三相异步电动机正反控制运转线路接线

(4)单相电能表带照明灯的安装及接线一双控日光灯

(5)单相电能表带照明灯、插座的安装及接线。

(6)带熔断器(断路器)仪表,电流互感器的电动机运行控制电路接线(试行:电流互感器及电流表部分只接一只, 其它按图)。

科目三:作业现场安全隐患排除

(1) 判断作业现场存在的安全风险、职业危害

(2) 结合实质上工作任务,应该排除作业现场存在的安全风险、职业危害

在实质上考试中是随机抽题进行考查!

科目四:作业现场应急处置

(1) 单人空手心肺复苏操作 (急救)

(2) 灭火器的选择和使用 (消防)

考试时是在这二个项目中随机抽题

1、理论考试+实操考试

2、理论考试:100道题,这当中70道判断题,30道单项选择题,每道题1分。满分100分80分合格,使用电脑考试,考试时间1个小时。

3、实操考试:四个科目,这当中科目一:电工仪表安全使用(20分)、科目二:安全操作技术(40分)、科目三:作业现场安全隐患排除(20分)、科目四:作业现场应急处理(20分)。满分100分80分合格,现场操作,考试时间1个小时。

考低压电工证需学习知识?

考电工证需学习的材料和参考书,按不一样类别主要有以下几种:

1、假设所考的电工证指“特种作业操作证”(俗称操作证、上岗证),需的参考书是:《电工基础知识》,该书由中国劳动社会保证出版社出版,作者李凤林。

2、假设所考的电工证指“电工进网作业许可证”(分为低压、高压、特种三个类别),需的参考书是:《电工进网作业许可考试参考考试教材》,由国家电力监管委员会电力业务资质管理中心编写组编写,浙江人民出版社出版。

3、假设所考的电工证指“职业资格证”(俗称等级证),需的参考书是:《国家职业资格培训考试教材:电工基础(第2版)》,由国家职业资格培训考试教材编审委员会编写,机械工业出版社出版。

低压电工要掌握并熟悉的基本知识有什么?

电工基础和安全

第一章触电事故与触电急救

1、电气事故分析

(1) 电气事故种类:电流伤害事故、电气设备事故、电磁场伤害事故、雷电事故、静电事故及电气火灾和爆炸事故。

(2) 触电事故原因:缺少电气安全知识;违反安全操作规程;电气设备、线路不合格;维修不善;偶然因素。

2、电流对人体的作用

(1) 触电的种类:单相触电;两相触电;跨步电压触电。

(2) 对工频电来说:

感知电流:成年男性约为1.1毫安,成年女性为0.7毫安。

摆脱电流:成年男性约为16毫安,女性为10.5毫安。从安全的的视角考虑,取可能性为0.5%时人的摆脱电流作为最小摆脱电流,男性为9毫安,女性为6毫安。

3、安全电压

(1) 允许电流:男性为9毫安,女性为6毫安。

(2) 人体电阻:1000~2000欧。

(3) 安全电压值:42,36,24,12,6伏。

(4) 安全电压的供电电源:由特定电源供电,涵盖独立电源和安全隔离变压器(由安装在同一铁芯上的两个相对独立的线圈构成)。自耦变压器、分压器和半导体装置等不可以作为电压的供电电源。

(5) 安全电压回路一定要具备的条件:

Ⅰ、供电电源输入输出一定要实行电路上的隔离;

Ⅱ、工作在安全电压下的电路,一定要与其它电气系统无任何电气上的联系(不允许接地,但安全隔离变压器的铁芯应该接地);

Ⅲ、采取24V以上的安全电压时,一定要采用防止直接接触带电体的保护措施,不允许有裸露的带电体;

Ⅳ、线路满足下方罗列出来的条件:部件和导线的电压等级至少为250V,安全电压用的插头,就不可以插入非常高电压的插座。

4、触电急救

现场挽救要点:快速脱离电源;准确实行救治(人工呼吸和胸外心脏挤压);就地进行抢救;救治要坚持究竟。

第二章 直接接触的防护措施

1、直接接触防护措施的种类

绝缘、屏护、间距、采取安全电压、限制能耗、电气联锁、安装漏电保护器。

2、绝缘

(1) 绝缘材料电阻率大多数情况下为10^9•厘米以上。

(2) 摇表上有分别标有接地E,电路L和屏蔽(或保护)G三个接线端钮。E端接地或接于电气设备的外壳。G端为测量电缆芯线对外绝缘电阻时,E接电缆外皮,L接电缆芯线,为消除芯线绝缘层表面漏电导致的误差,G接电缆外皮内的内层绝缘上。

(3) 测量绝缘电阻须知:

(1)、摇把转速应由慢到快;

(2)、按照对象选择不一样电压的摇表(100~1000伏,使用500V~1000V兆欧表;1000V以上,使用2500V或5000V兆欧表);

(3)、端线不可以用双股绝缘线或绞线,避免其绝缘不良导致误差;

(4)、被测量的电气设备要断电,测量前要放电;

(5)、测量前对要对摇表进行检查;

(6)、应该做到尽可能在电气设备刚停止运转后进行,以使所测结果满足运转温度下的情况;

(7)、测量电力布线绝缘电阻时,应将熔断器、用电设备、电器和仪表断开。

(4) 主要电气设备或线路应达的绝缘电阻值:

(1) 新装和大修后1KV以下的配电装置,每一段绝缘电阻不应小于0.5兆欧,电力布线绝缘电阻不应小于0.5兆欧;新装和运行1KV以上的电力线路,要求每个绝缘子绝缘电阻不应小于300兆欧。

(2) 新投变压器的绝缘电阻值应不小于出厂值的百分之70。

(3) 交流电动机定子线圈的绝缘电阻额定电压为1000V以上者,常温下应不小于每千伏1兆欧,转子线圈的绝缘电阻应不小于每千伏0.5兆欧。额定电压低于1000V以下者,常温下应不小于每千伏0.5兆欧。温度越高绝缘电阻越低。

第三章  间接接触的防护措施

1、间接接触防护措施的种类

(1) 自动切断电源的保护

针对不一样的配电网,可按照其特点,分别采取过电流保护(涵盖接零保护)、漏电保护、故障电压保护(涵盖接地保护)、绝缘监视等保护措施。

(2) 采取Ⅱ类绝缘的电气设备

(3) 采取电气隔离

(4) 等电位连接

2、保护接地

(1) 就是把在故障情况下,可能呈现危险的对地电压的金属部分同大地紧密连接起来。

(2) 电工一般所说的地是指离接地体20米以外的大地来说。电流通过接地体流入大地时,离接地体20处电压降为零。

(3) 保护接地的应用范围

适用于不接地电网中。电机、变压器、电器、带上式或移动式用电设备的底座和外壳;电气设备的传动装置;互感器的二次线圈;配电柜、控制台、保护屏的金属架和外壳;交直流电力电缆接线盒、终端盒的金属外壳及电缆的金属护层和穿线钢管。

(4) 接地电阻值

低压电气设备:380V不接地电网中,设备保护接地电阻Rb≤4欧;配电变压器或发电机容量<1000KVA时,Rb≤10欧。

高压电气设备:小接地电流电网(电网中性点不接地或经消弧线圈接地)Rb≤10欧,中小容量的10KV电网Rb≤4欧;大接地电流电网(电网中性点直接接地)Rb≤0.5欧。

(5) 不接地电网中的特殊的防护措施

高压窜入低压的防护和绝缘监视。

高压窜入低压的防护:低压电网中性点或一相经击穿保险接地。

绝缘监视:用三只规格一样的高内阻(不降低电网中保护接地的可选性)电压表达到。

3、保护接零

定义:指电气设备在正常情况下,把不带电的金属外壳与电网的零线紧密连续起来,它是在中性点直接接地,电压为380/220V的三相四制配电网中,防止在故障带电体上出现触电事故的安全措施。

在接地电网中,不可以采取保护接地,而只可以采取保护接零做为安全措施。

工作接地:变压器低压侧中性点与接地装置直接连接,即为中性点接地,也称工作接地。

重复接地:将零线的一处或多处通过接地装置与大地再次连接。重复接地是保护接零电网中不可缺乏的安全措施。

重复接地装置大多数情况下要求:架空线路干线和分支线终端及其沿线每隔一公厘就重复接地;车间内部宜采取环路式重复接地,零线与接地装置至少有两点连接,除进线一点外,其对角最远点也应连接,而且,车间周边超越400米的,每200米应有一点接地;接地电阻不应超越10欧。

不允许在有保护作用的零线上装设单极开关和熔断器。

第四章 电气安全装置

1、低压配电系统保护装置

(1) 过载保护:热继电器,热脱扣器,熔断器(照明及无冲击负载线路或设备)。

(2) 短路保护:熔断器,电磁式过电流继电器,脱扣器。

(3) 欠压、失压保护:欠压、失压脱扣器。

(4) 熔断器的额定电流应大于电动机长时间允许负荷的1.2~2.5倍。

(5) 双金属热继电器适用于长时间运行、恒定负荷的笼形电动机,对其它类型的电动机不合适;热继电器的电流整定,宜按交流电动机的额定电流选择(1.1~1.2Ie)。

(6) 在选用自动空气开关时,其单相短路电流应大于瞬时(或短延时)动作过电流脱扣器整定值的1.5倍。

2、漏电保护装置

(1) 分电压型(已完全淘汰)和电流型漏电保护器。

(2) 漏电保护器的选择:

(1) 直接接触保护对常常和操作人员接触的电动工具、移动式电气设备、临时架设的供电线路和没有双重绝缘的手持式电动工具,推荐在供电回路中安装动作电流30毫安,并能在0.1秒内动作的漏电开关或漏电保护器;

居民住宅安装动作电流30毫安和在0.1秒内动作的小容量漏电开关或漏电插座;

额定电压220V以上的Ⅰ类电动工具,安装动作电流15毫安并在0.1秒内动作的漏电保护器。

(2) 间接接触保护

漏电动作电流:I≤U/R

式中:  U--允许接触电压

R--设备接触电阻

大多数情况下额定电压为220V或380V的固定电气设备,其外壳接地电阻在500欧以下,单机可配30毫安0.1秒动作的漏电保护器;对额定电流100A以上的大型设备或带有多台电气设备的供电回路,也可选用500毫安至100毫安动作的漏电开关;

(3) 按照工作电压和使用场合选择

380V/220V低压电网中,其接地电阻达不到规定值(4欧或10欧)应装设漏电保护器;潮湿环境就算工作电压低(如36V),也应安装动作电流15毫安以下0.1秒内动作或动作电流6~10毫安的反时限特性的漏电开关;具有双重绝缘或加强绝缘的低压电气设备,大多数情况下情况下不需安装漏保,用在潮湿场所时应安装15至30毫安并在0.1秒内动作的漏保,也可以安装10毫安以下动作并有反时限特性的漏电开关。

(4) 按照电路和用电设备的正常泄漏电流选择

泄漏电流不易测,根据下列经验公式:

照明电路和居民生活用电的单相电路:I≥Ih/2000

三相三线制或三相四线制的动力线路或动力和照明混合线路:

I≥Ih/1000

这当中:I--漏电保护装置动作电流

Ih--电路最大供电电流

(5) 选择和选择

漏电保护器分单极二线、二极、二极三线、三极、三极四线、四极等形式。单极二线,二极三线,三极四线均有一根穿过检测元件而不可以断开的中性线,接线时要分清相线和中性线。在安装前首选要分清电网是接地保护还是接零保护,然后弄清用电设备是单相二相还是三相。

须知:装设漏电保护器,同时要装保护线(保护接地,保护接零);保护线不可以穿过漏电保护器;工作零线一定要穿过漏电保护器;工作零线不可以重复接地

低压电工证理论题库多少重要内容及核心考点?

电工理论题库分为三个大重要内容及核心考点:安全基本知识+安全技术基础知识+安全技术专业知识。

每个模 块细分出相对应的重要内容及核心考点:

1.安全生产知识 :触电事故及现场救护防触电、防雷与防暴

2.安全技术基础知识:电工基础知识 技电工仪表及测量 电工安全用具及安全知识

3.安全技术专业知识:照明设备 电气路线

2023低压电工理论考试口诀?

1.

电流选最小(低),电压选最大(高)。

2.

螺旋式熔断器:下进上出。插入式熔断器:上进下出 垂直安装。

3.

一一对应,前后对应。

4.

文字长的√。

5.

一定要、严禁√,只要、一定、未必、任意、任何、全部、绝对×。

6.

直流选1500V 交流选1000V 对地选250V。

7.

有方向、顺序都是错的。

以上就是本文低压电工证科目一考试内容,低压电工证实操考什么内容的的全部内容,关注博宇考试网了解更多关于文低压电工证科目一考试内容,低压电工证实操考什么内容的和护士考试的相关信息。