怎样计算风管的大小和风量的多少?
新风量大多数情况下按人头算,例如100平米的房间,按照房间功能查得人口密度,例如是3平米有1个人,那100平米房间就是33个人左右,再查得这房间的每个人需的新风是多少,例如是20m3每个人每小时,既然如此那,这个房间的新风量就是660m3。☆ 还有其他比如换气次数法,不可以再赘述。☆ ☆ 了解了风量, 就是算风管和风口。☆ 风量=风管截面积x风速x3600☆ 新风的风管风速是4.5~5.5m/s,例如刚才的例子,目前风速选5,风管截面积=660/(3600x5)=0.036平米,故此,这个方向应该选择200mmx200mm的风管。☆ 风口的风速大多数情况下3m/s,同样,风口应该选择300x200.
风管尺寸=风量/风速,风量=房间面积*房间高*换气次数。 有一个例子:风量4万,风速9m/s,得 风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82,故此,风管尺寸为 1500*800。 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对全部风管计算都适用,但是,9m/s这个风速值不是固定值,需选择你来设定。排烟排风的公式都差不多的算法,这个9m/s的风速需按照噪音要求调整的,可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。
抽风管道风量怎么计算?
风量的计算方式:
按照面风速来确定排风量(面风速的大多数情况下取值为:0.3~0.5 m3/h) 计算公式: G=S•V•h•μ =L•H•3600•μ
这当中参数的意义
G:排风量 S:操作窗开启面积 V:面风速
h: 时间(1小时) L: 通风柜长度 H: 操作窗开启高度 μ: 安全系数(1.1~1.2)
例子:
1200L的通风柜其排风量计算请看下方具体内容: G:1.2*0.75/2*0.8*3600*1.2=1555 m3/h 经验值:1200L通风柜排风量大多数情况下为1500 m3/h 1500L的通风柜排风量大多数情况下为1800 m3/h 1800L的通风柜排风量大多数情况下为2023 m3/h
注:中央台上用排风罩排风量的计算方式同通风柜排风量的计算方式 原子吸收罩排风量的计算方式:
按照罩口风速来确定排风量(罩口风速的大多数情况下取值:1~2 m3/h) 计算公式: G=πR²•V•3600•μ
这当中参数的意义
G:排风量 、R:罩口半径 、V:罩口风速 、μ:安全系数(1.1~1.2)
经验值:大多数情况下情况下原子吸收罩的排风量在500~600 m3/h
整体通风的排风量计算方式 计算公式:
G=V•n•h=L•W•H•n•h
这当中参数的意义
G:排风量 V:房间体积 n:换气次数 (大多数情况下
风量V=3600AKwm3/h。这当中:A-气流入口通道截面积m2/h(两边入口通道总面积);K-气流换算系数;w-气流速度m/s ;按照图纸已知A、k得出气流速度:w=L*n m/s;这当中:L—风走过的路程。
风机排风量计算?
风量的计算方式:按照面风速来确定排风量(面风速的大多数情况下取值为:0.3~0.5 m3/h)。计算公式:G=S•V•h•μ =L•H•3600•μ这当中参数的意义G:排风S:操作窗开启面积V:面风速h: 时间(1小时)L: 通风柜长度H: 操作窗开启高度μ: 安全系数(1.1~1.2)。
2、按照罩口风速来确定排风量(罩口风速的大多数情况下取值:1~2 m3/h)计算公式: G=πR²•V•3600•μ这当中参数的意义G:排风量 、R:罩口半径 、V:罩口风速 、μ:安全系数(1.1~1.2)。
3、大多数情况下情况下原子吸收罩的排风量在500~600 m3/h整体通风的排风量计算方式计算公式:G=V•n•h=L•W•H•n•h这当中参数的意义G:排风量 V:房间体积 n:换气次数(大多数情况下取8~12次)h:时间(1小时)。
排风机风量计算规范?
排风量L按下式计算: L = L1+ν·F·β。式中 L1-柜内污染气体的出现量,/s;
这个方位的确认需要大家特别注意使用环境,看详细安装在什么地方个部位最为适合,这样才可以使排风扇达到最好的使用效果。
安装时,要注意每个紧固件是不是都安装紧了,一保证排风扇能正常安全的运行。安装排风扇是应该非常注意是安装平稳。
ν-工作孔口上的控制风速;
F-工作孔口及缝隙总面积;
β-安全系统,β=1.1~1.2。
怎样计算标态下的风量?
风量(Q):这里说的风量(又称体积流率)指的是风管之截面积所通过气流之流速,大多数情况下在使用上以下式来表示:
Q=60VA
Q(风量)=m3/min
V(风速)=m/sec
A(截面积)=m2
压力经常会用到换算公式 1Pa=0.102mmAq
1mbar=10.197mmAq
1mmHg=13.6mmAq
1psi=703mmAq
1Torr=133.3pa
1Torr=1.333mbar
经常会用到单位换算表-风量 1m3/min(CMM)=1000 l/min = 35.31 ft3/min(CFM)
经常会用到名词说明(1)标准状态:为20℃,绝对压力760mmHg,相对湿度 65%。此状态简称为STP,大多数情况下在这里状态下1m3之空气重量为1.2kg。
(2)空气之绝对压力:为当地大气压计所显示的大气压力另外,表压力之和,大多数情况下用kgf/m2或mmaq来表示。
(3)基准状态:为0℃,绝对压力760mmHg,相对湿度0%。此状态简称为NTP,大多数情况下在这里状态下1m3之空气重量为1.293kg。
压力(1)静压(Ps):这里说的静压就是流体施加於器具表面且与表面垂直的力,在风机中大多数情况下是由於重力与风扇之推动所导致,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示,且可以直接经过量测获取。而在风机之风管中,任何方向之静压值都为定值且也有正负之分,若静压值为正则表示风管现在正被胀大,若静压值为负则表示风管现在正受挤压。
(2)动压(Pv):这里说的动压就是流体在风管内流动之速度所形成之压力,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示.
(3)全压(PT):这里说的全压就是静压与动压之和,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示。在风机中全压值是属固定,依然不会因风管缩管而出现变化.
风压与温度温度变化会影响空气之密度。故在其他条件不变的情况下,温度变化时,其风压一定要依下面之关系加以校正,以取得标准情况下之风压值:
P = P’[(273 t)/293] (mm Aq)
同样,当空气密度变更时,其风压值可作请看下方具体内容之修正:
P = P’(1.2/γ ) (mm Aq)
式中,等号右侧之值如P’、t、γ等之实测压力、温度与空气密度。压力与速度的关系多大的压力就固定有多大的速度,不可能压力不变速度会改变,同理,不可能 相关风机风量的计算公式风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积.大型风机因为可以用风速计准确测出风速.故此,风量计算也很简单.直接用公式Q=VF.便可算出风量.
风机数量的确定 按照所选房间的换气次数.计算厂房所需总风量.进一步计算得风机数量. 计算公式:N=V×n/Q 这当中:N-风机数量(台), V-场地体积(m3), n-换气次数(次/时), Q-所选风机型号的单台风量(m3/h). 风机型号的选择应该按照厂房实质上情况.尽可能选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号.风机与湿帘尽可能保持一定的距离(尽量分别装在厂房的山墙两侧).达到良好的通风换气效果.排风侧尽可能不靠近附近建筑物.以防影响附近住户.如从室内带出的空气中含有污染环境.可在风口安装喷水装置.吸附近污染物集中回收.不污染环境
厨房排风量如何计算?
可行厨房安装空调的重点点是:
第一,防止油烟回到空调机组里面;
第二,防止油烟当来到其他房间。
这个问题就一定要保持厨房处于一种负压状态,为了保持负压,就一定要保证油烟机组的排风量时刻大于空调的送风量,此外空调机组的回风口一定要在其他房间,不可以放在厨房。补充一个算例厨房油烟机是典型的局部排风设备,按排风量为为900m³/h(大风量档位)计算,安装一台一匹的风机盘管,送风量按500m³/h计算,两者相减,400m³/h的风量从外门窗的缝隙,或者厨房内门的缝隙,从室外或室内其他房间补入,达到通风平衡。
凭经验判断,针对大多数情况下8到15㎡的厨房,在不开窗的情况下,400m³/h送排风差额足可以保持厨房室内负压,防止油烟串入室内其他房间。
吸风罩吸风量公式?
)L=(10X^2+F)*Vx -X控制点距离,F罩口面积,Vx控制速度,应用于四周无边的吸气罩;
(2)L=K*P*H*V0-K安全系数,P尘源周长,H距离,V0罩口平均流速,应用于四周有边的吸气罩;
为防止设备在生产途中出现的有害物对车间空气出现污染,时常通过排气罩或吸风口就地将有害物加以捕集,并用管道输送到净化设备进行一定程度的处理,达到排放标准后,再用或排入大气。那就是设备的局部排风。
风罩风量计算方式?
排风量一般用下式计算:Q=2023PH式中:Q—排风罩排风量,m3/h;L—罩口的周长(靠墙的边不计),m;H—罩口至灶口的距离,m。
原创文章,作者:gygnus,如若转载,请注明出处:https://bbs.china-share.com/4060.html
声明:本文来自用户投稿,该文观点仅代表作者本人,蛋壳游戏网系信息发布平台,蛋壳游戏网仅提供信息存储空间服务。
所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习参考。用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们dankeac@qq.com 反馈 本站将在三个工作日内处理并回复。